Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

17.06.2024 в 15:10:40

BV [написал] GREAKLY**, я гуглил и смотрел перед тем, как задать вопрос - мелких деталей на этих фото не видно...

Вот здесь по поводу нее целая дискуссия: http://forum.masterxoloda.ru/voprosy-polzovatelej-kondicionerov/drenazhnye-pompy/new/#new Там есть и фото.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

17.06.2024 в 15:13:32

Вот здесь: https://www.aspenpumps.com/sites/default/files/en-us/aspen-pumps/tech-sheets/FP3332-RS-tech-sheet-US.pdf Есть большая картинка. Оранжевый свисток - это оно.

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

17.06.2024 в 15:27:37

**BV [написал] Так в итоге - помпа закончила и потом хрюк, или хрюк и помпа закончила?

В том-то и дело, что хлюпанье такое громкое, что непонятно, работает в этот момент помпа или нет. У меня даже складывается впечатление, что иногда этот звук порождается независимо от помпы. Типа, тихо (помпа не работает), и вдруг этот всхрюк. А потом снова тихо. Среди приблуд, идущих в комплекте к этой помпе, есть некая трубка, внутри которой основная трубка разорвана надвое. Зачем это надо?

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

17.06.2024 в 15:32:54

А может так быть, что это тот самый трехметровый столб воды, дискуссия о котором шла на другом форуме, уходит в дренаж, создает разряжение и утягивает всю воду не только из бачка помпы, а даже из поддона под испарителем? Отсюда и характерный звук.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

17.06.2024 в 17:14:38

GREAKLY, у бачка помпы обычно есть воздушная трубка вверх

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

17.06.2024 в 23:07:54

То есть, звук идет из нее?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

18.06.2024 в 10:01:34

GREAKLY написал: То есть, звук идет из нее?

GREAKLY, я у вас не был, не слышал и не видел. И не ясновидец! Обратитесь к гадалкам...

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

30.06.2024 в 18:43:43

В общем, установил я в разрыв капиллярной трубки этот оранжевый свисток-антисифон. Вздохи и хлюпанье пропали, что подтверждает мою теорию о высасывании воды из бачка помпы столбом воды. Но вылезла другая проблема. Этот антисифон подтекает. С учетом того, что в двух других кондиционерах с теми же свистками таких проблем нет, видимо, дефектный именно конкретный экземпляр. Скажите, существует какой-либо его аналог (чтобы был подсос воздуха)?

0
Аватар пользователя
GREAKLY

Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 152

30.06.2024 в 18:46:28

Скажите, а зачем перед этой помпой (или после нее) надо ставить некую трубку, внутри которой есть разрыв капиллярной трубки?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу