25.09.2018 в 15:28:17

Хатхи написал: как же Вы деньги считаете?

Как, как. Вот так - https://www.youtube.com/watch?v=5MUlTyq0X-g

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2018 в 15:34:53

Тут не надо передёргивать). Нормальные люди давно решили, что на 2.5 мм.кв АВ 16А при таких же розетках. Одну розетку вряд ли можно перегрузить одиночным оборудованием, речь о том когда на АВ несколько линий или пресловутый шлейф розеток. Зачем 20А АВ?) ГОСТ на розетки читайте). Защищать надо слабое звено в цепи, а не кабель). На основании чего вы тут допускаете превышение номинального тока розетки?))) У розетки есть разрешенный сверхток?- Нет! Тогда о чем вы тут второй день?)))

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 15:36:57

SB3 написал: Нормальные люди давно решили, что на 2.5 мм.кв АВ 16А при таких же розетках

Кто такие? ))))

SB3 написал: Защищать надо слабое звено в цепи, а не кабель)))

А что является слабым звеном?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2018 в 15:38:36

Хатхи, выше на крайние 2 вопроса ответьте). А кто такие? - Да судя по всему не вы).

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 15:42:51

SB3 написал: На основании чего вы тут допускаете превышение номинального тока розетки?

Вы про этот вопрос? Номинальный ток розетки я не могу превысит. Т.к. любое оборудование которое продается с вилкой под эту розетку, его физически не может превысить! А если Вы накрутите сами вилку, это уже Ваши проблемы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.09.2018 в 15:43:43

SB3 написал: У розетки есть разрешенный сверхток? Нет!

Это как :confused:

SB3 написал: речь о том когда на АВ несколько линий или пресловутый шлейф розеток

Я же вам вчера показал,в чём ваше не согласие, вы уж конкретизируйте или вы думаете французы МЭК не знают,а

SB3 написал: Нормальные люди давно решили,

знают ВСЁ :)

SB3 написал: Зачем 20А АВ?

Для получения 4,5Квт при подключении приборов в разные розетки :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2018 в 15:45:41

Хатхи, вы читайте что написано,речь не только об одиночной розетке, не с этого разговор начался). Не надо спрашивать с чего - почитайте. Еdf, на основании чего вы допускаете сверхток в розетке, который превышает её номинальный ток?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 15:54:55

SB3 написал: вы читайте что написано,речь не только об одиночной розетке

SB3 написал: На основании чего вы тут допускаете превышение номинального тока розетки?

Тогда вопросы задавайте конкретнее!

SB3 написал: Не надо спрашивать с чего - почитайте.

да я уже начитался ;)

SB3 написал: Защищать надо слабое звено в цепи, а не кабель

Так что же является слабым звеном?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2018 в 15:56:37

Хатхи, вы не отвечаете на мои конкретные вопросы, но хотите ответа на свои? Не прокатит. А про обильное цитирование я уже не раз тут писал).

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 15:58:05

SB3 написал: вы не отвечаете на мои конкретные вопросы, но хотите ответа на свои?

Так Вы сначала попросили ответить на крайний вопрос, пока я отвечал Вы поменяли свой пост. И теперь рассказываете, что я не отвечаю на Ваши вопросы :D

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 15:59:02

SB3, укажите точно, на какие вопросы надо отвечать?

0