Ситуация наверное уже встречалась не раз, но я зашел в тупик, так как не сантехник и вообще с этим сталкиваюсь впервые. Вобщем,может кто поможет: Долгое время (7-8 лет) использовпли дома самый базовый накопительный бойлер аристон на 80л. На днях он потек и на замену решили брать такой же, так как все трубы, поседочные места выведены, нужно только повесить и подключить. Повесил, подключил, работает. Но из предохранительного клапана накапывает 2,5-3 л. воды в сутки. Капает вне зависимости от того работает бойлер или просто висит в режиме ожидания. Когда греет - капает больше. Старый бойлер такой обьем воды выдавал за месяц-два. Решил повесить редуктор перед бойлером, взял тот который был доступен и по которому были отзывы - VALTEC 1/2" (VT.082.N.04), повесил, капать вроде перестало, но напор горячей воды в кранах в ванной и на кухне, существенно сократился. При этом давление воды на выходе в душе и раковине в ванной тоже разное. Когда все краны закрыты давление на редукторе растет с выставленных 4 бар до 6, после открытия резко падает до 2-2,5...крутил настройки, особо ничего не меняется. Так же паралельно поменял предохранительный клапан на Ariston 571730, который расчитан на 8,5 бар, особой разницы не заметил. Вопрос: С одной стороны постоянное капание, с другой недостаточное давление. Как быть? Оставить редуктор или пытаться вывести трубку из клапана куда то дальше банки? И еще пара вопросов:
- если бойлер расчитан на давление до 8 бар, а клапан на 8,5, ничего не произодйет?)
- зачем на клапане этот кран, я думал что бы принудительно сбрасывать лишнее давление, но при его открытии без перерыва хлещет вода из трубы подачи холодной воды