21.09.2018 в 16:20:47
Добрый день! Пишу т.к. в поиске не нашел однозначного ответа.
Стоит задача сделать проводку на терассе вокруг дома. Освещение и розетки. Терасса под крышей. Дом из бруса, снаружи утепление минватой и облицовка планкеном из лиственницы. Щиток внутри дома. Предусмотрены на эти линии автоматы в16 и в10 соответственно, УЗО на 30 мА. Кабель хочу ВВГ НГ ЛС 32,5 и 31,5 соответственно. Система TN-C-S. Рассматриваю варианты ПВХ труб, устойчивых к УФ или стальных оцинкованных (ДКС и то и то). Но в тех. документации на них написано, что по деревянным основаниям нельзя... Или просто голый кабель пустить? Кстати, наткнулся недавно на LAPP KABEL X05VV-F нг (А)-LS 3X2.5, но нигде пока не нашел информации по стойкости к УФ.
Какие варианты предпочесть с точки зрения нормативов и/или здравого смысла?
21.09.2018 в 16:45:52
Это стальные то оцинкованные трубы нельзя?
21.09.2018 в 16:51:54
Сам удивился, но у производителя написано, что по деревянным основаниям нельзя.
21.09.2018 в 16:52:20
id3056349, под полом террасы не как?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.09.2018 в 17:04:51
megrad написал: id3056349, под полом террасы не как?
megrad, Только если частично, т.к. все равно светильники и розетки будут на фасаде. Опуститься под пол терассы можно, можно там и распред. коробки оставить, но подъем к светильникам, выключателям и розеткам все равно по стене вести.
21.09.2018 в 18:17:19
id3056349, рисуйте, на каком фасаде будут розетки и светильники.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.09.2018 в 20:36:56
Фотка процесса стройки, как пример одной из стен - красный крестик - выход кабелей через стену, зеленые - примерные места светильников, оранжевая точка - розетка. С телефона красивше не нарисовать.
21.09.2018 в 21:03:38
21.09.2018 в 21:31:58
Алекс-М написал: ПВХ трубы. Покрыть амфиболином. Вначале отшкурить, чтоб лег хорошо. Заодно будет не серое а цветное.
ИМХО проще ВГП (водопроводную...) трубу загнать в термоусадку...
21.09.2018 в 21:50:12
Alex___dr написал:
Алекс-М написал: ПВХ трубы. Покрыть амфиболином. Вначале отшкурить, чтоб лег хорошо. Заодно будет не серое а цветное.
ИМХО проще ВГП (водопроводную...) трубу загнать в термоусадку...
Alex___dr, монтаж на порядок более трудоемкий, чем пластик. А так да - надежнее конечно.
21.09.2018 в 21:54:35
id3056349, Благодарю. А что мешает светильники к стропилам крыши закрепить. Розетку запитать из домика не получится? Да и светильники так же.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.09.2018 в 21:57:04
Алекс-М написал:
- ПВХ трубы. Покрыть амфиболином. Вначале отшкурить, чтоб лег хорошо. Заодно будет не серое а цветное.
- В коробках - дренажные отверстия внизу.
- Обязательно УЗО.
- Учтите, что в разборную арматуру (повороты, тройники) будет заливаться вода. Поэтому либо герметичную арматуру, либо учесть дренаж.
- В коробки вводить через трубные вводы, а не через мембрану.
- там где не видно - герметичный металлорукав (черный) + вводы для металлорукава в коробку.
- проход через дерево (вывод наружу) - оцинкованная труба, толщина стенок 2мм (собственно обычные водопроводные). Я там в трубе провожу металлорукав или через трубу. Чтоб не думать как соединить оцинковку и кабельную трубу.
- трубу для прохода через дерева - покрасить после болгарки. т.к. там все равно будет ржаветь.
- отверстие прохода через дерево - покрыть синим неомидом + покрасить.
- кабель до потребителей - типа прожекторов, где нельзя проложить в трубе в сам потребитель - КГНГ круглый. ввод в коробку - через кабельный ввод с сальником).
- если кабель проходит рядом с утеплителем, то покрыть утеплитель розовой монтажной пеной (негорючей) в этом месте, либо металлический противопожарный барьер.
- ну и сделать защиту коробок и розеток с помощью термостата (см мою тему ниже)
- В деревянный дом обязательно AFDD типа Меандр УЗ 51 МД
- Розетки/выключатели ip65 legrand (серые)
Алекс-М,
Хотелось бы все таки аргументированный ответ получить.
21.09.2018 в 22:03:16
megrad написал: id3056349, Благодарю. А что мешает светильники к стропилам крыши закрепить. Розетку запитать из домика не получится? Да и светильники так же.
megrad, Конструкция светильника предусматривает крепление на стену. Да и какая принципиальная разница? Все равно кабель подводить. Изнутри не хочу. Там и так голову сломал как эстетично кк развести. И пирог стены (вагонка, брус, минвата, изоплат, планкен) часто дырявить не хочется.
21.09.2018 в 22:05:15
Алекс-М написал: В деревянный дом обязательно AFDD типа Меандр УЗ 51 МД
И дом обработать противопожарным составом...
Алекс-М написал: кабель до потребителей - типа прожекторов, где нельзя проложить в трубе в сам потребитель - КГНГ круглый. ввод в коробку - через кабельный ввод с сальником).
Может сразу ПРКС? Резину по дереву ... бр....
Алекс-М написал: Учтите, что в разборную арматуру (повороты, тройники) будет заливаться вода. Поэтому либо герметичную арматуру, либо учесть дренаж.
На террасе откуда вода возьмётся?
Алекс-М написал: Розетки/выключатели ip65 legrand (серые)
Достаточно IP44 - Рондо
Алекс-М написал: ерметичный металлорукав (черный) + вводы для металлорукава в коробку.
Ну да чтоб гарантированно ржавело.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.