Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6429829

Здравствуйте.Подскажите из чего сделана перфорация в пункте 2.1?Может ли она забиться грязью из системы?

Vovan_number_one написал:
Может ли она забиться грязью из системы?

Может забиться даже прямой участок трубы. В сетках, перфорациях вероятность забиться выше.

Гидрострелку, даже для трех этажных домов с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров, советуют, проектируют, ставят НЕ разбирающиеся даже в основном в гидравлике, теплотехнике!

Внесение лепты в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!

Снижение надежности системы!

Ищете кто сможет коректно исключить НЕНУЖНУЮ гидрострелку из системы, даже если проблема не в гидрострелке!

Посититель написал:
Гидрострелку, даже для трех этажных домов с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров, советуют, проектируют, ставят НЕ разбирающиеся даже в основном в гидравлике, теплотехнике!

Это утверждение полного неуча в гидравлике.

Гидроразделитель иногда нужен, а иногда нет, в зависимости от системы отопления и от режима её работы.

Утверждать же, что гидроразделитель НИКОГДА не нужен - извините, является полной глупостью.

Вы быть хоть типовые схемы обвязки котлов у производителей котлов посмотрели, чтобы не писать более подобную чушь!

Неужели не понимаете, что, например, для системы отопления четырех этажного дома площадью около 1000 м2 и с теплыми полами на двух этажах, гидроразделитель бывает необходим? (Схема подобной системы в аксонометрии представлена ниже)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Я спрашивал не про нужность гидрострелки,а про то может ли забиться эта перфорация,потому что складывается такое ощущение что она забита.

Vovan_number_one написал:
спрашивал не про нужность гидрострелки,а про то может ли забиться эта перфорация?

Зависит от качества подготовки теплоносителя, и еще от того являются ли трубы кислородопроницаемыми.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Vovan_number_one написал:
спрашивал не про нужность гидрострелки,а про то может ли забиться эта перфорация?

Зависит от качества подготовки теплоносителя, и еще от того являются ли трубы кислородопроницаемыми.

Inch1964, Значит может.Поселковая вода после 3-ех фильтров.Это получается перед ней лучше грязевик поставить?И как промыть ее?

Подскажите, пожалуйста. Погружная гильза для размещения в ней термодатчика, какая резьба у гильзы - G1/2" ?
На схеме она 2.9 обозначена
И что значит (Ду 9мм)? Диаметр углубления что ли?

PaulIV написал:
резьба у гильзы - G1/2"

Обычно да.

Mazayac написал:
Обычно да.

А внутренняя М10?

PaulIV написал:
Диаметр углубления что ли?

Ду - обычно диаметр условного внутреннего прохода трубы. Условность в том, что этот проход был в британской трубе века девятнадцатого. Внутренний диаметр успел вырасти. Неизменными остались наружный диаметр трубы и размеры резьбы на ней, которую называют BSP.
Вас больше должен заботить вопрос, как уравнять расходы в первичной и вторичной секции стрелки.

PaulIV написал:
Диаметр углубления что ли?

Диаметр отверстия, куда засовывают датчик температуры, обычно терморезистор, упакованный в герметичную цилиндрическую гильзу.