Здравствуйте форумчане. Пролема такая. Я решил установить индивидуальное отопление в своем доме. Один опытный товарищ посоветовал двухтрубную систему отопления, приход пп25, а обратку пп20. Котел valiant turbofit, радиаторы аллюминиевые. Две последние батареи не полностью прогреваются, (верх горячий, низ холодный). Возможно такое при заниженной обратке? На всех батареях шаровые краны и краны маевского. Дом одноэтажный, радиаторов 7шт. Р.с. У того знакомого все работает.

iljuha76 написал:
Один опытный товарищ посоветовал двухтрубную систему отопления, приход пп25, а обратку пп20.

Ваш опытный товарищ - полный баран, так ему и скажите

iljuha76 написал:
На всех батареях шаровые краны и краны маевского.

Нужны еще регулирующие

Значит лучше переделать?

iljuha76 написал:
Один опытный товарищ посоветовал двухтрубную систему отопления, приход пп25, а обратку пп20.

Подача и обратка должны быть одинакового диаметра.

iljuha76 написал:
Котел valiant turbofit, радиаторы аллюминиевые.

Очень нехороший вариант с алюминиевыми радиаторами. Советую либо стальные панельные радиаторы, либо что хуже и дороже - биметаллические, либо что дешевле - конвекторы типа КСК.

iljuha76 написал:
Две последние батареи не полностью прогреваются, (верх горячий, низ холодный).

В двухтрубной системе, без погодозависимой автоматики котла, верх радиатора неизбежно будет существенно холоднее, чем низ.
Также вероятнее всего, Ваша система неотбалансирована по циркуляционным кольцам.

iljuha76 написал:
На всех батареях шаровые краны и краны маевского.

Должны быть установлены на подаче в радиаторы термоклапаны повышенного сопротивления для двухтрубных систем с преднастройками пропускной способности. На которые, при желании, можно установить термоголовки.

Очень сомневаюсь, что шаровыми кранами можно отбалансировать систему. Да и производители шаровых кранов запрещают их эксплуатацию в промежуточном положении.

iljuha76 написал:
У того знакомого все работает.

Очень напоминает "мантру" халтурщиков: "Мы всем так делаем - и никто не жаловался".

Можно, конечно, и по рецепту халтурщиков сделать систему. А потом в холода - читать мантру: "Мне тепло! Мне тепло!"
И когда счет за газ будет раза в два три выше, тоже читать мантру: "Ну же "опытный" товарищ посоветовал! Наверное, так и "все платят"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, "верх радиатора будет существенно теплее", Вы хотели сказать.

Mazayac написал:
Inch1964, "верх радиатора будет существенно теплее", Вы хотели сказать

Совершенно верно. Опечатался. В двухтрубной системе верх радиатора будет существенно горячее, чем низ (так и должно быть). По сравнению с однотрубной системой.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.