iljuha76 написал:
Один опытный товарищ посоветовал двухтрубную систему отопления, приход пп25, а обратку пп20.
Подача и обратка должны быть одинакового диаметра.
iljuha76 написал:
Котел valiant turbofit, радиаторы аллюминиевые.
Очень нехороший вариант с алюминиевыми радиаторами. Советую либо стальные панельные радиаторы, либо что хуже и дороже - биметаллические, либо что дешевле - конвекторы типа КСК.
iljuha76 написал:
Две последние батареи не полностью прогреваются, (верх горячий, низ холодный).
В двухтрубной системе, без погодозависимой автоматики котла, верх радиатора неизбежно будет существенно холоднее, чем низ.
Также вероятнее всего, Ваша система неотбалансирована по циркуляционным кольцам.
iljuha76 написал:
На всех батареях шаровые краны и краны маевского.
Должны быть установлены на подаче в радиаторы термоклапаны повышенного сопротивления для двухтрубных систем с преднастройками пропускной способности. На которые, при желании, можно установить термоголовки.
Очень сомневаюсь, что шаровыми кранами можно отбалансировать систему. Да и производители шаровых кранов запрещают их эксплуатацию в промежуточном положении.
iljuha76 написал:
У того знакомого все работает.
Очень напоминает "мантру" халтурщиков: "Мы всем так делаем - и никто не жаловался".
Можно, конечно, и по рецепту халтурщиков сделать систему. А потом в холода - читать мантру: "Мне тепло! Мне тепло!" ;)
И когда счет за газ будет раза в два три выше, тоже читать мантру: "Ну же "опытный" товарищ посоветовал! Наверное, так и "все платят" ;)