Twixter написал: Если температуру выставить 70 градусов, то во первых это будет не комфортно для живущих в квартире, а во вторых смысл в конденсационном котле пропадает, тк до 55 градусов он работает в наиболее экономичным режиме.
Экономичность конденсационного котла определяется температурой на его обратке, а не на подаче. На подаче температура может быть +70, а на обратке +40, при этом КИТ (коэфф.использования тепла) котла будет примерно 103%. Но и при температуре на обратке котла +60, КИТ конденсационного котла будет 93-97%
И наивысшая экономичность котла достигается ТОЛЬКО при отсутствии тактования котла (или при длительных сеансах работы). Так что ставить на подаче +55, так чтобы при этом котел тактовал каждые пять минут - беЗсмысленно.
Никакого дискомфорта не будет, при температуре подачи с котла до +70. Даже для детских дошкольных учреждений допускается температура поверхности радиаторов до +70 градусов.
Twixter написал: Датчик наружной температуры и комнатный термостат стоят, это не помогает.
Если они стоят, то не значит, что работают. Это проверяется на месте.
Twixter написал: Так. Max Мощность котла установил в 7 kW.
Говорю же, что невозможно установить мощность котла. В предыдущем посте объяснил.
Twixter написал: "Также есть подозрение, что гидросопротивление системы слишком высокое, и циркуляция начинает идти через байпас котла. Если перепускной клапан на байпасе регулируемый - отрегулируйте его." Можно тут поподробнее, пожалуйста, тк я в сантехнике не силен.
Чтобы объяснить, нужно написать текстом целый роман. Извините, на это нет времени, да и форум не рассчитан на цитирование толстых дайждестов из учебников. Грамотный сервисмен несомненно поймет о чём Вам написал.