nikisly_wolf
nikisly_wolf
Новичок

Регистрация: 27.09.2018

Новосибирск

Сообщений: 1

27.09.2018 в 10:51:35

Последний месяц напор горячей воды все меньше и меньше. дошло до того что практически не течет водичка... Система грубой очистки не установлена. в системе стоит только РДВ и счетчики сразу. в чем может быть проблема?

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12513

27.09.2018 в 11:30:49

nikisly_wolf написал: в системе стоит только РДВ

На Регуляторе Давления Воды всегда давление падает. Если у вас низкое давление, да ещё регулятор его глушит = вот на выходе и нет практически ничего. РДВ можете исключить?

0

ИМХО (IMHO)

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.09.2018 в 12:14:10

nikisly_wolf, редуктор сдох - как вариант.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

27.09.2018 в 16:34:58

nikisly_wolf, фото узла ввода?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
Резидент

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

27.09.2018 в 18:45:41

Возможно был сброс сильно грязной воды и грязь сеточки на кранах забила. Снять и почистить.

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

03.10.2018 в 22:22:54

А водоснабжение квартирное или частный дом?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

13.10.2018 в 22:15:26

nikisly_wolf, вангую: разводка полипропиленом ? Тогда где-то запаян проход до игольчаатого ушка, и он постепенно забился грязью. Ну а предыдущие версии уже озвучили: сдох редуктор, или забилась сеточка перед счётчиком.

0