ebf написал: через три года
ebf написал: Лето 6-9 Ом
Очень странное совпадение ... Да и точность измерения просто "сказочная".
Свеже забитые на ТП ЗУ из омедненного "зандза" на 8-10 Ом, через две недели честно кажут 4 Ом, а через год и далее - стабильно меньше 2 Ом. Четыре вертикальных электрода 8-15 метров, до отказа забитые "максом" в виде квадрата (примерно 10х10 метров) и основание ТП из четырех стальных труб заглубленных на 3 метра. Отходящие ноли и земли при измерениях отсоединялись. Точность измерения до сотой Ома. Единственное что дало сразу же меньше 2 Ом - 325-я буровая труба забитая сваебоем на 36 метров ... В ближайших домах - чашки по столам бегали, когда этот электродик заколачивали. :)
Вернувшись к старпосту... Нужно делать общий контур вокруг всех четырех строений и заводить землю в каждый из них на ГЗШ, где и делить PEN. Единственный верный во всех отношениях вариант. Газовые котлы нужно землить качественно, иначе устанешь платы менять. Да и УЗИП в каждом щите необходим. Все-же IV грозовой район...