Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2018 в 00:32:55

gdmorozova, да, ось термоголовки должна быть расположена горизонтально. Вот например Oventrop 1181406 - модель с правильной конфигурацией для Вашего случая:

А та, что у Вас - она для подключения с выводом трубы из стены, или если труба подводится снизу, то клапан всё равно должен стоять вот так (добавляется уголок между трубой и клапаном):

Но по уму конечно все Овентропы, кроме 118 54 06, плоховаты для однотрубки - однако уж не должны прямо отключать отопление.

Прямой клапан 118 54 06 можно смонтировать без нарушений на Ваш радиатор, например, вот так:

Или развернув ось термоголовки параллельно стене.

0
Prorok26
Prorok26
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Истра

Сообщений: 3

01.10.2018 в 10:48:20

Добрый день. У вас случайно не однотрубная система ? Если да, то такие клапана и термостаты работать не будут. Нужен клапан на однотрубную систему, но они не бывают осевыми а только угловые 1187506 и термостат с выносным датчиком температуры. Сейчас вы можете просто снять термостат и проверить работоспособность клапана, если у Вас однотрубная система то придется все заменить как написал выше.

0
Prorok26
Prorok26
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Истра

Сообщений: 3

01.10.2018 в 10:53:10

Датчик необходимо установить под радиатором или рядом на стене (желательно снизу) Шторы не должны быть в пол и перекрывать теплообмен.

0
Prorok26
Prorok26
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Истра

Сообщений: 3

01.10.2018 в 11:05:07

Для однотрубной системы необходим термоклапан с минимальным сопротивлением (которое можно понять по значению kVs, чем оно выше, тем выше пропускная способность) у Вашего клапана значение 3, а у специального клапана серии AZH kVs 4 то- есть пропускная способность выше.

0
Prorok26
Prorok26
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Истра

Сообщений: 3

01.10.2018 в 11:20:05

Валтек термоклапан серии VT.033.N.05 - по паспорту Kvs 5.42 пропускная способность очень хорошая и Вам правильно подсказали, что он подходит, но это Китайская копия клапана Danfoss серии RA-G для однотрубной системы 013G1678 Du 20

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.10.2018 в 11:51:26

Prorok26 написал: У вас случайно не однотрубная система ? Если да, то такие клапана и термостаты работать не будут. Нужен клапан на однотрубную систему, но они не бывают осевыми а только угловые

В однотрубной системе будут прекрасно работать любые термоклапаны, гидросопротивление которых было учтено в проекте. А раз в проекте системы отопления дома, в случае топикстартера, их гидросопротивление не учтено, то не нужно гневить Богов. Поэтому нужно ставить термоклапан с МИНИМАЛЬНЫМ гидросопротивлением - Данфосс RTR-G (устаревшие наименования RA-G RTD-G).

Причем, если устанавливать радиаторный термоклапан, то и ЗУ (замыкающий участок, по другому байпас) нужно делать диаметром, одинаковым с диаметром стояка.

Prorok26 написал: Валтек термоклапан серии VT.033.N.05 - по паспорту Kvs 5.42 пропускная способность очень хорошая и Вам правильно подсказали, что он подходит, но это Китайская копия клапана Danfoss серии RA-G для однотрубной системы 013G1678 Du 20

Ох, не путайте народ! Если собрались ставить термоэлемент (термоголовку) на термоклапан, то величина Kvs вообще не должна нас интересовать, так как это обозначает пропускную способность со снятой термоголовкой или со снятым колпачком ручной регулировки.

Поэтому, нужно ориентироваться на величину Kv (с установленной термоголовкой или колпачком ручной регулировки), а не Kvs.

И когда будем ориентироваться на Kv, то увидим, что у Данфосса РТР-Г он почти вдвое выше, чем у Валтек ВТ.033 (034). Или в разы выше, чем у других брендов (насколько мне известно). Если кто знает бренд, который начал производство радиаторных термоклапанов с Kv свыше 2,06 (Данфос РТР-Г прямой для ду20) - очень прошу сообщить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

gdmorozova
gdmorozova
Новичок

Регистрация: 27.06.2015

Москва

Сообщений: 45

01.10.2018 в 14:29:53

Inch1964, уважаемый мастер. на картинке выше есть вид моих радиаторов с диагональным подключением. Прочитала все Ваши рекомендации на форуме. Получается, что если ставить т/вентиль угловой + т/головка встает вертикально, что не правильно (так сделано у меня). Овентроп думаю надо заменить на Данфос или Валтек. В каталогах нужного вида т/клапана нет, только с вертикальной т/головкой, значит у меня 2 варианта:

  1. поставить (например) Данфос RA-G/ RA 2294, 1678, 2145 ( я запуталась, советуют разные) и купить термоголовку, поставить и проверить, будет ли работать.
  2. Если нет- то поставить колпачок для ручной регулировки. И если будет сложно регулировать, то далее попробовать термоголовку с датчиком. Если это разумно, то помогите определиться с марками и артикулами. Спасибо за помощь.
0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2018 в 15:38:36

gdmorozova, ставите Danfoss RA-G (RTR-G) угловой и на него термоголовку Danfoss RTR 7092 с выносным датчиком - он Вам поможет и со шторами заодно проблему решить.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.10.2018 в 01:51:15

Inch1964 написал: И когда будем ориентироваться на Kv, то увидим, что у Данфосса РТР-Г он почти вдвое выше, чем у Валтек ВТ.033 (034)

Разве?

Mazayac написал: Danfoss RTR 7092 с выносным датчиком - он Вам поможет и со шторами заодно проблему решить.

но.... от датчика Т до головки идет капиллярная тонюсенькая трубочка - как проволока - ее надо провести с радиатора на стену до датчика Т.

Можно поставить RTR прямой сбоку от радиатора - но отрезать трубу и нарезать резьбу

0
gdmorozova
gdmorozova
Новичок

Регистрация: 27.06.2015

Москва

Сообщений: 45

02.10.2018 в 11:32:12

BV, пожалуйста, можно доступнее объяснить.Выносной датчик крайне неудобен. Большой радиатор рядом с проходом на лоджию, термоголовка как раз выходит на угол прохода, трубочку надо тянуть над или под радиатором. Спасибо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.10.2018 в 11:39:04

gdmorozova написал: BV, пожалуйста, можно доступнее объяснить.Выносной датчик крайне неудобен. Большой радиатор рядом с проходом на лоджию, термоголовка как раз выходит на угол прохода, трубочку надо тянуть над или под радиатором. Спасибо.

Термоголовка без выносного - надо или горизонтально по оси радиатора (клапан прямой на трубе идущей вверх, с укорачиванием трубы), или перпендикуляроно стене (тогда клапан искать для однотрубных трехосевой - но что-то ВООБЩЕ таких не припомню на вскидку) Примеры всего этого были на фото выше. Если термоголовка с выносным термостатом на трубке - то трубку вести где угодно, лишь бы ее при эксплуатации не порвали и не заломали. Погуглите как выглядит термоголовка с выносным термостатом. Тогда термоголова на радиаторе может смотреть вверх - про это тоже уже написано выше

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.