Аватар пользователя
roboukh

Местный

Регистрация: 30.09.2018

Брест

Сообщений: 5

30.09.2018 в 18:57:40

Здравствуйте, нужной темы не смог найти, поэтому создам свою. Хочу подключить вытяжку к вентиляции так, чтобы не перекрывать вентиляционный короб, т.е. если вытяжка включена — вентканал для естественной вентиляции перекрывается, если выключена — открывается. На фото во вложении нарисовал примерно как я это себе представляю. Это рабочий вариант? И какого типа клапан мне нужно будет использовать? Спасибо.

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

30.09.2018 в 21:21:30

ААААААААА :killyourselfbywall: поиск.поиск.поиск есть же образцово-показательное видео ну что ж такое!! https://youtu.be/zUPCh0KU2ek

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
roboukh

Местный

Регистрация: 30.09.2018

Брест

Сообщений: 5

30.09.2018 в 22:42:28

AirMakks, спасибо, это видео я видел, но я не могу понять, какой клапан мне искать под воздуховод 60×200? Гуглится только такой:

Он мне подойдет?

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

01.10.2018 в 00:08:23

Есть вероятность что так, как в видео работать не будет. Очень зависит от тяги у Вас в канале ЕВ. Причем сама тяга будет сезонно меняться (летом слабее всего). Так что попробуйте сделать максимально близко к оригиналу - круглая труба, круглый ОК

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
roboukh

Местный

Регистрация: 30.09.2018

Брест

Сообщений: 5

01.10.2018 в 09:50:59

AirMakks, если сделаю через 2 переходника с прямоугольной на круглую (для круглого клапана) - это будет нормально?

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

01.10.2018 в 10:28:40

Ну тут в принципе нормального мало, но если очень хочется именно так то 1 участок до входа ЕВ должен быть как можно короче. Не надо его продлевать за перегородку и поворачивать. Воздуху это все равно. 2 круглый ОК нужен потому, что позволяет найти положение, в котором он будет срабатывать -закрываться при включении вытяжки, и открываться при выключении. 3 для этого его надо подготовить-как минимум снять облой на оси. Может быть придётся и грузик из саморезка приделать. В общем это творческий процесс :-))) И самое главное: все эти советы это лечение зубов по фотографии. На месте надо смотреть. Действительность она такая…с сюрпризами

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
roboukh

Местный

Регистрация: 30.09.2018

Брест

Сообщений: 5

01.10.2018 в 16:04:05

AirMakks, Вы меня еще больше запутываете =) Ок, зайду с другой стороны — есть ли толк от такой схемы? Или можно просто подключить вытяжку наглухо и «не париться»?

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

01.10.2018 в 17:29:47

Если Вы не жарите стейки ежевечерне и не готовите баранину в промышленных количествах, я бы рекомендовал наоборот, оставить ЕВ (если она хорошая) и поставить кухонный зонт с жироуловителем и фильтром, который будет просто отводить воздух от плиты и интенсивно его перемешивать. При нормально работающей ЕВ ( по нормативам не менее 60 м3 в час) этот вариант может быть лучше. Совсем заткнуть ЕВ не очень хорошая идея. Ещё раз-все Советы здесь-это очень абстрактная вещь. Практика критерий истины. :-) К любым советам «по фотографии» есть смысл относиться критически. К моим тоже. Решить Вы можете только сами для себя, какой вариант лучше. Попробуйте для начала собрать конструкцию, близкую к конструкции из видео, а там посмотрите. Может придётся и заглушить

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114259

02.10.2018 в 00:49:01

roboukh написал: AirMakks, спасибо, это видео я видел, но я не могу понять, какой клапан мне искать под воздуховод 60×200? Гуглится только такой:

Он мне подойдет?

roboukh, нет, только круглый.

roboukh написал: AirMakks, если сделаю через 2 переходника с прямоугольной на круглую (для круглого клапана) - это будет нормально?

roboukh, А зачем? Вход для забора воздуха из под потолка кухни - вход ЕВ - лучший вариант - над плитой - т.е. выше "вытяжки-зонта", и лучше всего все трассы делать трубой 150, похуже 125 трубой, еще хуже прямоугольным 204х60.

AirMakks написал: 2 круглый ОК нужен потому, что позволяет найти положение, в котором он будет срабатывать -закрываться при включении вытяжки, и открываться при выключении.

открываться под своим весом, а не силой тяги

AirMakks написал: 3 для этого его надо подготовить-как минимум снять облой на оси. Может быть придётся и грузик из саморезка приделать.

как правило работают "как куплено", но лучше облой убрать не только с оси, грузик точно не надо

roboukh написал: Или можно просто подключить вытяжку наглухо и «не париться»?

Будет застойная зона воздуха у потолка - теплого и вонючего

AirMakks написал: Если Вы не жарите стейки ежевечерне и не готовите баранину в промышленных количествах, я бы рекомендовал наоборот, оставить ЕВ (если она хорошая) и поставить кухонный зонт с жироуловителем и фильтром, который будет просто отводить воздух от плиты и интенсивно его перемешивать.

Как правило не видел вытяжек на рециркуляции в чистом состоянии. Не сторонник этой идеи.

PS Комментарии для автора темы, а не для AirMakks

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2018 в 03:44:21

BV, круглый клапан требует совсем иной доработки, чем те, которые принято делать. С форумским вариантом замучился, несмотря на модернизацию в виде гладкого подпятника под осью крышки - проходит время, и начинается: то не открылся, то не закрылся, требуется тонкая коррекция угла поворота клапана, потом опять всё заново... Как мучиться надоело - включил мозг и переделал вот так:

Что нужно сделать: поставить клапан осью вращения строго горизонтально и так, чтобы он при этом сам открылся. Если ничего не добавить в конструкцию - крышка встаёт в горизонтальное положение и разумеется не закрывается потоком от вытяжки. Поэтому приклеиваем маленький упор, ограничивающий угол открытия крышки (зелёный на фото) - и вуаля! Получаем стабильнейшую систему, где крышка всегда открывается под своим весом, не закрывается при возможных порывах контр-тяги (у меня верхний этаж, с этим беда), но всегда закрывается более мощным потоком включённой вытяжки.

0
Аватар пользователя
roboukh

Местный

Регистрация: 30.09.2018

Брест

Сообщений: 5

03.10.2018 в 15:56:30

BV написал: А зачем? Вход для забора воздуха из под потолка кухни - вход ЕВ - лучший вариант - над плитой - т.е. выше "вытяжки-зонта", и лучше всего все трассы делать трубой 150, похуже 125 трубой, еще хуже прямоугольным 204х60.

Спасибо за отзыв, но боюсь что так уже не получится, т.к. кухонные шкафчики будут под самый потолок, кухня уже заказана, и над холодильником тоже будет шкафчик под самый потолок, идентично кухне. Попробую сделать вариант с моей текущей схемой из первого поста с добавлением круглого обратного клапана.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2018 в 19:16:07

roboukh, работать будет, возможно заметно шумнее, чем с круглым каналом, но будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу