Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

01.10.2018 в 15:39:15

Добрый день. Помогите решить проблему с отоплением в квартире.

Дом новостройка. Батареи были заменены на Rifar Monolit. Так же были установлены: STOUT Головка термостатическая, жидкостная M30x1,5 http://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/stout/stout_golovka_termostaticheskaya_zhidkostnaya_m30x15_42989?ymclid=220760668039724446000020 STOUT Клапан термостатический, прямой 3/4 http://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/stout/stout_klapan_termostaticheskiy_pryamoy_3_4_44203 STOUT Клапан запорно-балансировочный, прямой 3/4" http://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/stout/stout_klapan_zaporno-balansirovochnyy_pryamoy_3_4_48816 Запорные краны нам не поставили и я не подумал об их необходимости :(

Сейчас начался первый отопительный сезон. Трубы стояка горячие, а радиатор чуть теплый. Труба подающая тепло до радиатора горячая, труба от радиатора - холодная. Ничего в этом не понимаю. Думал дело в регуляторе, крутил его. В итоге нижняя труба (из радиатора) начинает греться, но потом опять остывает. Почитал про эту термоголовку, в паспорте указано что цифры на ней соответствуют определенной температуре, самая большая - 5 равна 29 градусам. Выставил везде 5, но в квартире воздух не прогревается даже до 25. Так же указано, что время срабатывания - 20 минут (что это означает?).

Отсюда возникло множество вопросов. Основной - как "заставить" батареи хорошо греть? Головки могут быть не верно установлены? Т.е. самое большое значение 5 соответствовать например 20 градусам? Если да, то можно самому проверить, и в случае необходимости снять и правильно установить головку? Стояк же отключать не придется?

Если, как я уже писал, верхняя труба (входящая в радиатор) горячая и нижняя (выходящая) бывает горячей проблема может быть в чем-то еще кроме термоголовок?

PS: Вспомнил еще, что до того как начал экспериментировать с термоголовкой какие-то из верхних труб(входящих) были прохладные, возможно что регуляторы были выставлены на минимальное значение, не обратил внимание.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

01.10.2018 в 16:15:41

Фото всего, радиаторов, головок, подходящих труб. Всего.

0
Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

01.10.2018 в 16:30:51

С собой только вот эти две фотографии:

Все остальное сфотографирую вечером, когда буду дома.

Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх :( Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

И еще пишут что головки различаются для однотрубных серые и белые, а для двутрубных систем - красные. В описании к STOUT (http://www.teremonline.ru/sites/default/files/tehnicheskiy_pasport_-_termostaticheskaya_golovka_sht_0002_003015.pdf) не указано для какой системы. Значит универсальная? Или универсальных не бывает?

Если термоголовку вообще снять, тогда обогрев будет максимальным?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2018 в 16:37:29

Гаррик, описание на клапан смотрите, а не на головку. Снять и посмотреть на результат.

0
Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

01.10.2018 в 16:59:08

Mazayac написал: Гаррик, описание на клапан смотрите, а не на головку. Снять и посмотреть на результат.

Mazayac, спасибо. Посмотрел описание к клапану - для двухтрубных систем. Одним вопросом стало меньше. Вечером попробую снять головку и посмотреть результат.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.10.2018 в 18:43:28

Гаррик, во-первых, 25 градусов в квартире - это жара. Во-вторых, температура теплоносителя при такой погоде как правило небольшая, регулируется ТЭЦ или ИТП, в морозы будет горячее. В-третьих, в двухтрубной СО остывание теплоносителя в радиаторе на 10-15 градусов - норма, так и должно быть. Рукой труба обратки при подаче в 40-45 градусов может ощущаться как холодная.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7242

01.10.2018 в 19:04:06

Гаррик, а Вы их правильно поставили, знаете откуда подача, так как они ставятся строго по направлению потока!

0
Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

01.10.2018 в 22:40:23

Hitgher написал: Фото всего, радиаторов, головок, подходящих труб. Всего.

Hitgher, фото всего:

0
Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

01.10.2018 в 22:48:49

Mazayac написал: Гаррик, во-первых, 25 градусов в квартире - это жара. Во-вторых, температура теплоносителя при такой погоде как правило небольшая, регулируется ТЭЦ или ИТП, в морозы будет горячее. В-третьих, в двухтрубной СО остывание теплоносителя в радиаторе на 10-15 градусов - норма, так и должно быть. Рукой труба обратки при подаче в 40-45 градусов может ощущаться как холодная.

Mazayac, 25 градусов нет, я написал для контраста - выставлено на регуляторе 29, а нет даже 25. Температура такая, что в шортах и футболке холодно. Комнатным термометром еще не обзавелся.

Снял головки, теперь нижние трубы стали тоже горячими, а радиаторы ощутимо теплыми.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2018 в 00:25:06

Гаррик, Вам бы не только комнатным термометром обзавестись - температуру отводов тоже проверить.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.10.2018 в 18:41:52

Гаррик написал: в шортах и футболке холодн

Французы (южные, и итальянцы в средней широте, а тем более в Сициллии, живут зимой в свитерах или даже в шубах, так как отопления у них чаще всего нет от слова "совсем"). И спят вообще в специальных шкафах для спанья. А Вам это "западло" :applause: ??? Как замерзнете, так в шкаф и залезете, как поступает моя Кошка. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

03.10.2018 в 16:02:28

Inch1964 написал:

Гаррик написал: в шортах и футболке холодн

Французы (южные, и итальянцы в средней широте, а тем более в Сициллии, живут зимой в свитерах или даже в шубах, так как отопления у них чаще всего нет от слова "совсем"). И спят вообще в специальных шкафах для спанья. А Вам это "западло" :applause: ??? Как замерзнете, так в шкаф и залезете, как поступает моя Кошка. ;)

Inch1964, ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток. ;)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.10.2018 в 16:55:47

Гаррик написал: Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх :( Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

Да, ось термоголовка должна располагаться вне теплового потока от радиатора, т.е. горизонтально.

Исправить есть два варианта:

  1. Перемонтировать термоклапан правильно.
  2. Купить другую термоголовку с выносным термодатчиком.

Гаррик написал: ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток. ;)

Кошка тепло просто любит. В шкафу-то теплее, ведь мы спим с открытыми форточками, в комнате при этом 14-16 градусов тепла. Думаю, может нужно купить ей свитер? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.10.2018 в 18:19:23

Гаррик написал: Батареи были заменены на Rifar Monolit

проходимость трубок узкая в данной марке лучше просто алюминий брать

Гаррик написал: Основной - как "заставить" батареи хорошо греть?

Лучше греть - без регулировки теплоотдачи радиатора, поставить за место всех вентилей шаровые полнопроходные краны обратка подача, на обратке точно заменить запорный вентиль, у которого низкий проход на шаровый кран это погоды не сделает.

Гаррик написал: Если термоголовку вообще снять, тогда обогрев будет максимальным?

Максимальным если снять. И, зафиксируйте термоголовку на вентиле таким образом, в другом варианте нахождения, чтобы треугольник на ее шкале был обращенным к стенке (перпендикулярно), установив на треугольнике значение пять максимальной температуры.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2018 в 18:30:41

молоток, первый совет - максимальньно вредный, третий - максимально бессмысленный. Ну и дичь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу