Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.10.2018 в 19:16:18

Mazayac написал: дичь

в том что термоголовка не в правильном положении установлена пробывать

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2018 в 19:23:58

молоток, от поворота термоголовки на клапане ничего не меняется вообще ни на йоту. Бессмысленные и глупые танцы с бубном.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.10.2018 в 19:26:17

У данфоса меняется к примеру ее не правильно можно установить так и по этой спорно память не должна изменять был случай

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2018 в 19:58:19

молоток, ничего у Данфосса не меняется при вращении головки вокруг её оси. Иначе она имела бы возможность установки строго в одном положении, что конечно не так - в зависимости от расположения клапана головка должна ставиться в разные положения.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.10.2018 в 16:28:12

Mazayac написал: в зависимости от расположения клапана головка должна ставиться в разные положения

но не в бок в сторону стрелкой, либо вверх либо низ

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2018 в 18:43:00

молоток, да как угодно можно её ставить на термоклапан, прекратите уже.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.10.2018 в 22:51:25

молоток написал: но не в бок в сторону стрелкой, либо вверх либо низ

Даже нет смысла комментировать тот бред, который Вы пишете. Читайте техдоки, прежде чем других учить.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
dmitmk

Местный

Регистрация: 09.07.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

04.10.2018 в 22:57:40

Ранее в помещении было тепло?Или неизвестно? Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет, после не не важно какие трубы в радиаторы. Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

0
Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

05.10.2018 в 00:18:18

Inch1964 написал:

Гаррик написал: Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх :( Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

Да, ось термоголовка должна располагаться вне теплового потока от радиатора, т.е. горизонтально.

Исправить есть два варианта:

  1. Перемонтировать термоклапан правильно.
  2. Купить другую термоголовку с выносным термодатчиком.

Гаррик написал: ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток. ;)

Кошка тепло просто любит. В шкафу-то теплее, ведь мы спим с открытыми форточками, в комнате при этом 14-16 градусов тепла. Думаю, может нужно купить ей свитер? ;)

Inch1964, ясно. Теперь у меня сомнений никаких не осталось. Клапаном лучше заниматься по окончанию отопительного сезона, верно? Вероятно потребуется заново герметизировать резьбу, а значит полностью свинчивать клапан, и соответственно отключать стояк? :( Если так, то заменить на термоголовку с выносным термодатчиком будет не сильно дороже и явно практичнее - батареи под подоконниками и закрыты шторами - смена положения не обеспечит достоверный контроль за температурой в комнате.

Ну, вот я завидую кошкам - спят где хотят, если холодно свитера им покупают. И при этом они ни кому ничего не должны! Молодцы! :a

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 00:20:04

dmitmk написал: Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет

??? Можете пояснить, что это означает по-русски? А лучше в терминах гидравлики, если уж вы взяли на себя смелость других поучать гидравлике.

dmitmk написал: после не не важно какие трубы в радиаторы.

А это выражение что-бы значило?

dmitmk написал: Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

Если советуете это сделать при любой системе (например, при двухтрубной), то, извините, вы просто неуч и вандал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2018 в 03:58:54

dmitmk написал: Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет, после не не важно какие трубы в радиаторы. Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

dmitmk, у человека вертикальная двухтрубная система отопления. Замена установленной запорно-регулировочной арматуры на два шаровых крана «убьёт» этот стояк сверху донизу. Гуглить «русская двухтрубная» и «убитая двухтрубка». Пример уже убитой СО и как её добивают сантехники

Вредитель чёртов, не соображает ничего, а с советами лезет.