Всем доброго времени суток! После горе-штукатура обнаружил залом на трубке (та, которая побольше) кондиционера (Daikin ATXN25M6 / ARXN25M6). Он запихивал трассу в штробу под потолком во время штукатурки чем-то вроде рукоятки молотка. И перестарался. К работе бригады, монтировавшей кондиционер, вопросов нет. На фото, сделанных до прихода штукатура все было в порядке, залом появился после его работы. Фотки прилагаю. Прошу знающих людей подсказать, можно ли исправить это своими силами, с учетом того, что я не специалист в этом деле? Или надо вызывать монтажную бригаду? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
03.10.2018 в 00:11:51
Alex04021973, Это легко можно выправить при помощи планок от вальцовки.
03.10.2018 в 08:03:40
КАТРАН написал: Alex04021973, Это легко можно выправить при помощи планок от вальцовки.
КАТРАН, Каким образом?
03.10.2018 в 13:37:49
Alex04021973 написал: Каким образом?
Он имеет ввиду обжать место залома самим зажимом от вальцовки под диаметр трубы, с большой долей вероятности это приведет к полному замятию трубы и придется врезать кусок трубопровода и менять его ... Либо как вариант исправляющий мастер сделает видимость работ натянет изоляцию на получившийся косяк (что очень часто встречается) вам скажет что все нормально, заберет бабло и слиняет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.10.2018 в 22:32:39
Alex04021973 написал: Всем доброго времени суток! После горе-штукатура обнаружил залом на трубке (та, которая побольше) кондиционера (Daikin ATXN25M6 / ARXN25M6). Он запихивал трассу в штробу под потолком во время штукатурки чем-то вроде рукоятки молотка. И перестарался. К работе бригады, монтировавшей кондиционер, вопросов нет. На фото, сделанных до прихода штукатура все было в порядке, залом появился после его работы. Фотки прилагаю. Прошу знающих людей подсказать, можно ли исправить это своими силами, с учетом того, что я не специалист в этом деле? Или надо вызывать монтажную бригаду? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Alex04021973, Нужно понять насколько замята относительно начального диаметра, если деформация не сильно заузила изначальное сечение-то это не страшно)
03.10.2018 в 22:54:14
Alex04021973, Ждите до завтра до ночи,специально сломаю трубу также и исправлю с фото.
04.10.2018 в 22:21:46
sebastin написал:
Alex04021973 написал: Всем доброго времени суток! После горе-штукатура обнаружил залом на трубке (та, которая побольше) кондиционера (Daikin ATXN25M6 / ARXN25M6). Он запихивал трассу в штробу под потолком во время штукатурки чем-то вроде рукоятки молотка. И перестарался. К работе бригады, монтировавшей кондиционер, вопросов нет. На фото, сделанных до прихода штукатура все было в порядке, залом появился после его работы. Фотки прилагаю. Прошу знающих людей подсказать, можно ли исправить это своими силами, с учетом того, что я не специалист в этом деле? Или надо вызывать монтажную бригаду? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Alex04021973, Нужно понять насколько замята относительно начального диаметра, если деформация не сильно заузила изначальное сечение-то это не страшно)
sebastin, По фоткам это можно понять?
04.10.2018 в 22:23:42
Бориска66 написал:
Alex04021973 написал: Каким образом?
Он имеет ввиду обжать место залома самим зажимом от вальцовки под диаметр трубы, с большой долей вероятности это приведет к полному замятию трубы и придется врезать кусок трубопровода и менять его ... Либо как вариант исправляющий мастер сделает видимость работ натянет изоляцию на получившийся косяк (что очень часто встречается) вам скажет что все нормально, заберет бабло и слиняет ...
Бориска66, У меня такие же опасения, поэтому пока не трогаю. Думаю, что лучший вариант - это вызвать монтажников, чтобы вырезали смятый кусок и впаяли новый.
04.10.2018 в 22:24:48
КАТРАН, Ждем
05.10.2018 в 03:19:57
Alex04021973, Забыл про Вас.Ждите еще пол дня.
06.10.2018 в 09:10:30
Alex04021973, Сначала Вам нужно разолбить штробу,вытащить на себя трассу и разогнуть ее,залом уже уменьшится,потом взять планку от вальцовки и овальное место залома сделать идеально круглым.
Ну а потом одеть пружину на трубку и согнуть вместе с пружиной,она не даст трубке сломаться.
06.10.2018 в 23:42:58
КАТРАН написал: Alex04021973, Сначала Вам нужно разолбить штробу,вытащить на себя трассу и разогнуть ее,залом уже уменьшится,потом взять планку от вальцовки и овальное место залома сделать идеально круглым.
Ну а потом одеть пружину на трубку и согнуть вместе с пружиной,она не даст трубке сломаться.
КАТРАН, если там такой залом, то можно и так ставить, ничего не будет страшного.
07.10.2018 в 09:58:24
sebastin, Ничего страшного не будет при первом пуске,а через несколько лет это вылезет ухудшением работы кондиционера.Хороший мастер не должен давать плохих советов,типа и так сойдет.
07.10.2018 в 21:25:05
КАТРАН написал: sebastin, Ничего страшного не будет при первом пуске,а через несколько лет это вылезет ухудшением работы кондиционера.Хороший мастер не должен давать плохих советов,типа и так сойдет.
КАТРАН, Не могу согласиться с Вами что совет плохой. Залом действительно не критичный(Тот что на Ваших фото). Работает и при более сильных заломах.Какой смысл городить вальцовкой, долбить вокруг если в этом реальной нужды нет? Нужно все таки исходить из разумности. Однако отмечу: Залом топикстартера я не видел и все мои слова лишь предположение, относительно его ситуации.
07.10.2018 в 22:11:35
КАТРАН написал: Alex04021973, Сначала Вам нужно разолбить штробу,вытащить на себя трассу и разогнуть ее,залом уже уменьшится,потом взять планку от вальцовки и овальное место залома сделать идеально круглым.
Ну а потом одеть пружину на трубку и согнуть вместе с пружиной,она не даст трубке сломаться.
КАТРАН, Катран, спасибо Вам большое за совет и за наглядный пример! У меня замятие немного сильнее (на трубу надавили ручкой молотка, чтобы запихнуть ее в угол), но думаю Ваш метод должен сработать. Буду пробовать.