05.10.2018 в 18:43:34

BV, коллектроная на этаж ниже, могла быть пробка в батареях, которая через воздушный клапан в коллекторной не шла, дополнительно через кран маевского развоздушил, теперь попробовать хочу принудительно запустить еще раз.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
U-run

Местный

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 18:44:32

молоток написал: U-run, тут варианты перепада не хватает на обратке и подаче давление примерно одинаковое нужно мерить на входе в вашу квартиру. Температура низкая заходит и диаметры подводящих трубопроводов соответствующего калибра? Возможно все приходят к одинаковому меньшему диаметру которого не хватает на всех всё вкупе надо смотреть знаете как перепутаны обратку в подачу состыковали

молоток, диаметр везде 20 мм, нигде не заужали

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

05.10.2018 в 18:46:31

U-run, развоздушить - это одно, а ваша система отопления - не мотор - в толкаче не нуждается. Но если чешется в одном месте - делайте... :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2018 в 18:47:20

U-run, нормальная СО никаких «принудительных запусков» не требует.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 20:42:52

U-run написал: диаметр везде 20 мм, нигде не заужали

Если это не по проекту, то может быть проблема и в таком диаметре. Труба Ф20 и СП имеет внутр.диаметр 16мм. Также во всех тройниках скорее всего есть большие заужения прохода.

Сам делал такие "попутки" (якобы Тихельмана). Для магистралей использовал трубу ППр 25мм, с вн.диаметром 16,5мм (но в ППр тройниках и сварных соединениях заужений прохода у меня не было). Такого диаметра может быть достаточно, а может и нет. Зависит от перепада давлений на входе в квартиру.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

05.10.2018 в 20:47:59

Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 20:57:35

BV написал: см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман....

Толком не разглядел, уж слишком мелкая схема. Хотя и тихельман и тупиковая - обе относятся к двухтрубным системам.

BV написал: если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить.

Зависит от изначального проекта. Ведь на радиаторах установлены (если верить фото) термоклапаны с преднастройками. Вот с помощью этих преднастроек и можно увязать сопротивление двухтрубной попутки и двухтрубной тупиковой.

BV написал: Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

Согласен, это одна из самых вероятных причин. Чтобы разбалансировать квартирные системы между собой, даже не обязательно было менять арматуру на шаровые краны. Достаточно на всех радиаторах скрутить преднастройки термоклапанных вставок на максимум проходимости.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 21:01:47

BV написал: но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

Да, можно и так найти. Но проблема еще и в том, что застройщик часто экономит на установке АРПД. И не ставит АРПД не только на каждую квартиру, но даже на каждый этаж и даже на каждый стояк. В лучшем случае ставит балансировочные клапаны, а то и вообще обычные шаровые краны.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.10.2018 в 22:28:28

U-run написал: подскажите, как точно определить, что труба перепутана при подключении.

Пощупайте свою обратку в коллекторном шкафу. Если она горячее радиаторов, то...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

05.10.2018 в 22:53:35

Inch1964 написал: даже не обязательно было менять арматуру на шаровые краны. Достаточно на всех радиаторах скрутить преднастройки термоклапанных вставок на максимум проходимости.

А если без преднастройки - достаточно снять термоголовку и вуаля - Ташкент ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

05.10.2018 в 22:59:25

cineman написал:

U-run написал: подскажите, как точно определить, что труба перепутана при подключении.

Пощупайте свою обратку в коллекторном шкафу. Если она горячее радиаторов, то...

cineman, Квартира - ерунда, лично сталкивался с тем, что во всем новом доме от застройщика была перепутана подача с обраткой. Для владельца квартиры это было откровением. Никто даже и не шевелился по этому поводу :) Дело было в Химках...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

05.10.2018 в 23:00:33

cineman написал: Пощупайте свою обратку в коллекторном шкафу.

Если перепутали трубы - еще бы понять где обратка :)

0
Аватар пользователя
U-run

Местный

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 23:21:00

Большое спасибо за ответы, АРПД, насколько знаю, нет, про балансировочный вентиль узнаю у УК, также задам вопрос про обратки соседей.

0
Аватар пользователя
U-run

Местный

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

06.10.2018 в 12:48:52

BV написал: Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

BV, проблема была именно со стороны соседей, коллектор на 3 квартиры, обратка на одной из студий была горяченная, предположительно конвектора в полу или насос. Прикрыли подачу им немного и сразу у нас циркуляция пошла.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.10.2018 в 20:32:28

U-run, поздравляю!

0