06.10.2018 в 23:11:33
cineman написал: U-run, поздравляю!
cineman, спасибо вам и всем откликнувшимся за помощь в поиске проблемы!
07.10.2018 в 02:29:42
U-run написал:
BV написал: Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник
BV, проблема была именно со стороны соседей, коллектор на 3 квартиры, обратка на одной из студий была горяченная, предположительно конвектора в полу или насос. Прикрыли подачу им немного и сразу у нас циркуляция пошла.
U-run, Ну ... что и требовалось доказать :) Высылайте на пиво - буду хрустальный шар поить :D