Аватар пользователя
U-run

Местный

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

06.10.2018 в 23:11:33

cineman написал: U-run, поздравляю!

cineman, спасибо вам и всем откликнувшимся за помощь в поиске проблемы!

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

07.10.2018 в 02:29:42

U-run написал:

BV написал: Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

BV, проблема была именно со стороны соседей, коллектор на 3 квартиры, обратка на одной из студий была горяченная, предположительно конвектора в полу или насос. Прикрыли подачу им немного и сразу у нас циркуляция пошла.

U-run, Ну ... что и требовалось доказать :) Высылайте на пиво - буду хрустальный шар поить :D