BV написал: но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

Да, можно и так найти. Но проблема еще и в том, что застройщик часто экономит на установке АРПД. И не ставит АРПД не только на каждую квартиру, но даже на каждый этаж и даже на каждый стояк. В лучшем случае ставит балансировочные клапаны, а то и вообще обычные шаровые краны.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.10.2018 в 22:28:28

U-run написал: подскажите, как точно определить, что труба перепутана при подключении.

Пощупайте свою обратку в коллекторном шкафу. Если она горячее радиаторов, то...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122213

05.10.2018 в 22:53:35

Inch1964 написал: даже не обязательно было менять арматуру на шаровые краны. Достаточно на всех радиаторах скрутить преднастройки термоклапанных вставок на максимум проходимости.

А если без преднастройки - достаточно снять термоголовку и вуаля - Ташкент ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122213

05.10.2018 в 22:59:25

cineman написал:

U-run написал: подскажите, как точно определить, что труба перепутана при подключении.

Пощупайте свою обратку в коллекторном шкафу. Если она горячее радиаторов, то...

cineman, Квартира - ерунда, лично сталкивался с тем, что во всем новом доме от застройщика была перепутана подача с обраткой. Для владельца квартиры это было откровением. Никто даже и не шевелился по этому поводу :) Дело было в Химках...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122213

05.10.2018 в 23:00:33

cineman написал: Пощупайте свою обратку в коллекторном шкафу.

Если перепутали трубы - еще бы понять где обратка :)

0
U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 23:21:00

Большое спасибо за ответы, АРПД, насколько знаю, нет, про балансировочный вентиль узнаю у УК, также задам вопрос про обратки соседей.

0
U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

06.10.2018 в 12:48:52

BV написал: Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

BV, проблема была именно со стороны соседей, коллектор на 3 квартиры, обратка на одной из студий была горяченная, предположительно конвектора в полу или насос. Прикрыли подачу им немного и сразу у нас циркуляция пошла.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.10.2018 в 20:32:28

U-run, поздравляю!

0
U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

06.10.2018 в 23:11:33

cineman написал: U-run, поздравляю!

cineman, спасибо вам и всем откликнувшимся за помощь в поиске проблемы!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122213

07.10.2018 в 02:29:42

U-run написал:

BV написал: Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

BV, проблема была именно со стороны соседей, коллектор на 3 квартиры, обратка на одной из студий была горяченная, предположительно конвектора в полу или насос. Прикрыли подачу им немного и сразу у нас циркуляция пошла.

U-run, Ну ... что и требовалось доказать :) Высылайте на пиво - буду хрустальный шар поить :D