09.10.2018 в 09:38:44
Имеется новостройка. Застройщиком на панель перекрытия уложена цементно-песчаная стяжка, а между стяжкой и стеной проложена достаточно толстая демпферная лента. Как я понимаю для компенсации температурных расширений ЦПС. В ванной и санузле на стыках стена-пол я проклеил гидроизоляционную ленту Weber 822, и промазал пол, ленту и часть стены эластичной гидроизоляцией на водной основе Glims GreenResin в два слоя. Гидроизоляции ушла целая банка 7кг, а получившийся слой мне кажется очень тонким, где-то даже просвечивает. В общем, решил купить мешок цементной гидроизоляции (она не эластичная) и промазать поверх уже уложенной эластичной. 1) Можно ли так делать? 2) Ляжет ли цементная гидроизоляция на эластичную? 3) Как она себя будет вести на ЦПС, которая будет расширяться-сужаться под действием температуры? 4) Нужно ли ее наносить на гидроизоляционную ленту? 5) Может что-то другое посоветуете?
10.10.2018 в 13:44:29
WiMAX.spb написал: Может что-то другое посоветуете?
Купить еще банку эластичной той же марки, и нанести сверху вторым слоем.
11.10.2018 в 08:02:38
bc---- написал:
WiMAX.spb написал: Может что-то другое посоветуете?
Купить еще банку эластичной той же марки, и нанести сверху вторым слоем.
bc----, она и так в два слоя нанесена :-( В техподдержке ГЛИМС сказали, что цементную можно наносить поверх жидкой, вот думаю на сколько это критично.
11.10.2018 в 16:20:31
WiMAX.spb написал: bc----, она и так в два слоя нанесена :-(
Нанесите третий слой. Прочтите расход на банке, он для пола и стен разный. В два слоя расход для пола выдержать очень сложно, проще еще один слой нанести. И она не обязан быть непрозрачной. :)
11.10.2018 в 21:51:55
WiMAX.spb написал: 1) Можно ли так делать? 2) Ляжет ли цементная гидроизоляция на эластичную? 3) Как она себя будет вести на ЦПС, которая будет расширяться-сужаться под действием температуры? 4) Нужно ли ее наносить на гидроизоляционную ленту? 5) Может что-то другое посоветуете?
1) нет, нельзя так делать. 2) Цементная тупо не прилипнет, раскрошится. 3) она будет трескаться. 4) нет, не нужно. 5) вам правильно ответили выше - купить ещё полимерной.
11.10.2018 в 21:55:49
WiMAX.spb, кстати, демпферная лента по периметру - она не для компенсации температурных расширений, которых не бывает в квартирах, -она для шумоизоляции. В ванной, эту ленту можно было смело вынимать и замазывать образовавшиеся швы раствором. А потом цементной гидроизоляцией, без всяких лент...
12.10.2018 в 09:16:51
Грэй написал:
WiMAX.spb написал: 1) Можно ли так делать? 2) Ляжет ли цементная гидроизоляция на эластичную? 3) Как она себя будет вести на ЦПС, которая будет расширяться-сужаться под действием температуры? 4) Нужно ли ее наносить на гидроизоляционную ленту? 5) Может что-то другое посоветуете?
1) нет, нельзя так делать. 2) Цементная тупо не прилипнет, раскрошится. 3) она будет трескаться. 4) нет, не нужно. 5) вам правильно ответили выше - купить ещё полимерной.
1) получается производитель неверную информацию предоставил? :-( 2) а клей плиточный приклеется? 3) немного не понял, Вы говорите в квартирах не бывает расширений, получается ЦПС ничего не грозит? 4) опять производитель неверно проконсультировал :-( 5) накладно выходит:-(
12.10.2018 в 18:30:24
WiMAX.spb написал: 1) получается производитель неверную информацию предоставил? :-( 2) а клей плиточный приклеется? 3) немного не понял, Вы говорите в квартирах не бывает расширений, получается ЦПС ничего не грозит? 4) опять производитель неверно проконсультировал :-( 5) накладно выходит:-(
1) не знаю, я не видел его информацию.- Он мого вас не понять, вы могли его не понять - "сломанный телефон" мог получиться... 2) да, хороши клей приклеется 3) да, ничего не грозит, расширений- да, не бывает. 4) опять 5) не покупайте. Того что есть, уже с избытком, ИМХО.
16.10.2018 в 19:12:56
WiMAX.spb написал: Имеется новостройка. Застройщиком на панель перекрытия уложена цементно-песчаная стяжка, а между стяжкой и стеной проложена достаточно толстая демпферная лента. Как я понимаю для компенсации температурных расширений ЦПС. В ванной и санузле на стыках стена-пол я проклеил гидроизоляционную ленту Weber 822, и промазал пол, ленту и часть стены эластичной гидроизоляцией на водной основе Glims GreenResin в два слоя. Гидроизоляции ушла целая банка 7кг, а получившийся слой мне кажется очень тонким, где-то даже просвечивает. В общем, решил купить мешок цементной гидроизоляции (она не эластичная) и промазать поверх уже уложенной эластичной. 1) Можно ли так делать? 2) Ляжет ли цементная гидроизоляция на эластичную? 3) Как она себя будет вести на ЦПС, которая будет расширяться-сужаться под действием температуры? 4) Нужно ли ее наносить на гидроизоляционную ленту? 5) Может что-то другое посоветуете?
WiMAX.spb, На полимерную гидроизоляцию нельзя укладывать цементную жёсткую Если сделали полимерную, то делайте ей. С Глимсовской не работаю не знаю, обычно в ванных используем либо полимерную Ceresit CL51, либо гибкую полимер-цементную CR166, во внутренних углах на гидроизоляцию приклеиваем гидроизоляционную ленту Ceresit CL152, это аналог той ленты, что вы взяли у Вебера. Для компенсации деформаций стяжки как раз и предусмотрена демпфирующая лента по периметру стяжки и гидроизоляцимонная лента, которую вы приклеили на полимерную гидроизоляцию. Деформации серьёзные, но система гидроизоляции при правильном монтаже обязана справиться. Гидроизоляционная лента приклеивается на гидроизоляцию и сверху обмазывается гидроизоляцией Ролик с Сиковской гидроизоляцией в Учебном центре Сика