MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.10.2018 в 12:45:43

miromax написал: при такой картиной лучше не подключать духовку?

Если сейчас стадия ремонта, то проложите новый кабель...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.10.2018 в 12:45:55

miromax написал:

  • фиксация в колодке

Что имеется ввиду ? Винтовой зажим? :nо:

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.10.2018 в 12:48:30

MaSeVi написал: то проложите новый кабель..

miromax, Что за кабель ведете ? Марка ?

0

Да, ни фига.

miromax
miromax
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Калининград

Сообщений: 13

09.10.2018 в 12:50:12

MaSeVi написал:

miromax написал: при такой картиной лучше не подключать духовку?

Если сейчас стадия ремонта, то проложите новый кабель...

MaSeVi, да в том то и дело, что уже нет :(

dokar написал:

miromax написал:

  • фиксация в колодке

Что имеется ввиду ? Винтовой зажим? :nо:

dokar, как-то так

0
miromax
miromax
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Калининград

Сообщений: 13

09.10.2018 в 12:51:26

для того, чтобы не было путаницы: фото выше не мое

0
miromax
miromax
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Калининград

Сообщений: 13

09.10.2018 в 12:54:53

dokar написал:

MaSeVi написал: то проложите новый кабель..

miromax, Что за кабель ведете ? Марка ?

dokar, точно не припомню, но вроде YDYp 3 х 2.5 это тот, что на картинке а отдельный еще никакой не веду

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.10.2018 в 12:57:29

miromax написал: для того, чтобы не было путаницы: фото выше не мое

miromax, Вот именно про это порно и шла речь . Пропаивайте скрутки , если собираетесь их замуровывать в распайках.

0

Да, ни фига.

miromax
miromax
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Калининград

Сообщений: 13

09.10.2018 в 13:03:57

dokar написал:

miromax написал: для того, чтобы не было путаницы: фото выше не мое

miromax, Вот именно про это порно и шла речь . Пропаивайте скрутки , если собираетесь их замуровывать в распайках.

dokar, т.е. скручиваем, пропаиваем и в колодку верно?

ну а с духовкой что делать? :swoon
Сеть выдержит или все к чертям погорит? :(

0
miromax
miromax
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Калининград

Сообщений: 13

09.10.2018 в 13:07:13

MaSeVi, megrad, подскажите, пожалуйста, как можно избежать такого кол-ва коробок? Как по другом делать ответвления? Спасибо

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.10.2018 в 13:18:14

miromax написал: и в колодку

Совершенно не нужна. Изолируете изолентой или термоусадкой. Это все.

0

Да, ни фига.

miromax
miromax
Новичок

Регистрация: 09.10.2018

Калининград

Сообщений: 13

09.10.2018 в 13:29:02

dokar, ну а с духовкой как поступить? будут ли проблемы, если подключить так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу