Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20301

10.10.2018 в 21:35:43

Rumato написал: но там точно есть чередование фаз.

А это для котла критично ?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.10.2018 в 21:36:50

BV написал: если знаете - как оно питается внутри?

Внутри оно питается от всех трёх фаз, но всё равно отключит, т.к. напряжение не в порядке. Оно предназначено для защиты фазочувствительных трёхфазных нагрузок.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

10.10.2018 в 21:39:46

Vadim 161 написал: берите УЗМ-51м и ежели захочется, в пару к нему ВАР

Лучше берите УЗМ-50Ц - два в одном (УЗМ+ВАР) и всего 2 модуля вместо 4-х. Да и дешевле выйдет.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.10.2018 в 21:39:50

dokar написал:

Rumato написал: но там точно есть чередование фаз.

А это для котла критично ?

dokar, Нет. На чередование фаз котлу наплевать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.10.2018 в 21:48:08

BV написал: Реальна ли одна сильно просаженная фаза,

Реально... Всё зависит как сети подключают дома. 3 х фазное реле на дом.. не, ставить не стал бы - на отдельную нагрузку - это да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

10.10.2018 в 21:51:22

mastak написал:

BV написал: если знаете - как оно питается внутри?

Внутри оно питается от всех трёх фаз, но всё равно отключит, т.к. напряжение не в порядке. Оно предназначено для защиты фазочувствительных трёхфазных нагрузок.

mastak, Спасибо. В общем если нет трехфазного оборудования, то без вариантов ставить 3шт 2П устройств.

Сейчас очень много квартир с трехфазным вводом - подумайте над вариантом в одном корпусе, с раздельным отключением и индикацией, общей установкой порогов. Не уверен, но может быть востребовано при вкусной цене...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20301

10.10.2018 в 21:55:48

BV написал: Не уверен, но может быть востребовано при вкусной цене...

Что - то сомневаюсь , что -

BV написал: в одном корпусе, с раздельным отключением и индикацией, общей установкой порогов.

сильно даст экономию в производстве . Да и разработка ее сожрет .
Вот преимущество в размерах можно получить . Нулевой полюс общий на "на троих" :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.10.2018 в 22:09:50

BV написал: В общем если нет трехфазного оборудования, то без вариантов ставить 3шт 2П устройств.

Даже если оно есть,например варочная,электрокотёл ,то нужно так же однофазное :)

0
Аватар пользователя
dabomber888

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 18

11.10.2018 в 09:54:52

ebf написал:

dabomber888 написал: Вот можно ссылки пожалуйста на конкретные модели,

EZ9C1240

ebf,

так что к нему еще контактор нужен что ли? почему написано "не является разъеденителем"???? если нужен , то какой? можно ссылку, и как подключать?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 10:25:08

dabomber888 написал: ак что к нему еще контактор нужен что ли?

Зависит от ввода

dabomber888 написал: почему написано "не является разъеденителем"???

Ноль не рвёт

dabomber888 написал: если нужен , то какой?

Зависит от ввода

dabomber888 написал: можно ссылку, и как подключать?

Как в паспорте

0
Аватар пользователя
dabomber888

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 18

11.10.2018 в 11:02:39

ebf написал:

dabomber888 написал: ак что к нему еще контактор нужен что ли?

Зависит от ввода

dabomber888 написал: почему написано "не является разъеденителем"???

Ноль не рвёт

dabomber888 написал: если нужен , то какой?

Зависит от ввода

dabomber888 написал: можно ссылку, и как подключать?

Как в паспорте

ebf,

а ноль надо рвать? в квартиру заходит 5 проводов: 3ф, ноль и земля

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 11:08:01

dabomber888 написал: а ноль надо рвать?

Реле напряжения его не рвёт ,но если будет через контактор,то может рвать ,вам решать ,как делать ,мне нравится когда ноль тоже отключается

0
Аватар пользователя
dabomber888

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 18

11.10.2018 в 11:10:27

ebf написал:

dabomber888 написал: а ноль надо рвать?

Реле напряжения его не рвёт ,но если будет через контактор,то может рвать ,вам решать ,как делать ,мне нравится когда ноль тоже отключается

ebf,

а можно ссылку на контактор какой неплохой посоветуете? желательно тоже шнайдер, и как подключать????

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.10.2018 в 11:15:18

dabomber888, Откуда я знаю какой вам нужен контактор,у вас вон 3 фазы нарисовалось ,ни мощности не знаем, ни схемы,вы уж как то потрудитесь нарисовать,описать и если вы плаваете в этИх вопросах,то не надо НИЧЕГО САМОМУ ПОДКЛЮЧАТЬ :yu:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.10.2018 в 11:23:01

BV написал: В общем если нет трехфазного оборудования, то без вариантов ставить 3шт 2П устройств.

А если есть реально 3ф ЭП, для них 3ф РН, а на ввод всё равно 3 1ф.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу