dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20349

12.10.2018 в 17:36:11

MaSeVi написал: zabj, 16А 10мА...

MaSeVi, А почему производители считают достаточным установку шнуровых УЗО номиналом 30 мА ? :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116665

12.10.2018 в 17:55:03

dokar написал: А почему производители считают достаточным установку шнуровым УЗО номиналом 30 мА ? :)

добавим - электронным и дешевым, прочитаем ПУЭ и все станет понятным...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20349

12.10.2018 в 18:01:40

zabj написал:

MaSeVi написал:

zabj написал: Какой номинал УЗО посоветуете?

А сейчас никаких УЗО нет?

zabj написал: не будет ли он выбивать?

Нет...

MaSeVi, В наличие УЗО нет. Буду покупать...

zabj,
Вы ведь из Москвы? Вот вам дифф -http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9731-diff-avtomat-nb1l-203105-tip-as-10a-30ma-230/ или-http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

12.10.2018 в 18:04:41

dokar написал: А почему производители считают достаточным установку шнуровых УЗО номиналом 30 мА

Жить-то не производителям, а конкретному человеку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.10.2018 в 18:48:28

MaSeVi написал: Жить-то не производителям, а конкретному человеку...

можете привести хоть один случай чтобы от этого пострадал человек?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.10.2018 в 19:47:15

юра Т написал: можете привести хоть один случай чтобы от этого пострадал человек?

Канюшня:

;)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

12.10.2018 в 23:19:45

юра Т написал: можете привести хоть один случай чтобы от этого пострадал человек?

Зачем пускать в эфир ненужные вопросы? Есть ли примеры, нет ли их, что Вам это даст-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

13.10.2018 в 00:32:20

На работе было подобное, ТЭН сгнил , УЗО отработало, как раз после того как молодая и красивая диспетчер в душе помылась. Воду у нас отключали на испытания. УЗО шнуровое , я потом ТЭН менял, вместе с магниевым электродом (он вообще растворился за давностью лет).

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.10.2018 в 03:07:33

zabj написал: Доброго времени суток!

Решил установить себе бытовой бойлер. Исходные данные: Обьем - 50л, мощность тена - 2кВт. Трехжильный кабель сечением 2,5 мм к нему уже приобретен. Будет отдельная линия от щитка. Вопрос, какой номинал автомата нужен 10А или 16А, кто подскажет?

Заранее спасибо!

zabj, АВ В13А , не больше).

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

13.10.2018 в 05:14:22

volchenok написал: ТЭН сгнил , УЗО отработало

У знакомого такое было ... после 6 лет эксплуатации водонагревателя (разумеется без обслуживания ). Срабатывали причём оба УЗО и на самом водогрее и в щитке ( 30 мА )

Автомат кстати стоит С16 ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.10.2018 в 18:34:33

Slavka.sav написал: после 6 лет эксплуатации водонагревателя (разумеется без обслуживания ).

+ Тула = вода щелочная. Жесткая. Слабо кальцинированная. :confused: 6 лет - вполне приличный срок эксплуатации в конкретных условиях.

:clapping

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.