12.10.2018 в 17:36:11
MaSeVi написал: zabj, 16А 10мА...
MaSeVi, А почему производители считают достаточным установку шнуровых УЗО номиналом 30 мА ? :)
12.10.2018 в 17:55:03
dokar написал: А почему производители считают достаточным установку шнуровым УЗО номиналом 30 мА ? :)
добавим - электронным и дешевым, прочитаем ПУЭ и все станет понятным...
12.10.2018 в 18:01:40
zabj написал:
MaSeVi написал:
zabj написал: Какой номинал УЗО посоветуете?
А сейчас никаких УЗО нет?
zabj написал: не будет ли он выбивать?
Нет...
MaSeVi, В наличие УЗО нет. Буду покупать...
zabj,
Вы ведь из Москвы? Вот вам дифф -
12.10.2018 в 18:04:41
dokar написал: А почему производители считают достаточным установку шнуровых УЗО номиналом 30 мА
Жить-то не производителям, а конкретному человеку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.10.2018 в 18:48:28
MaSeVi написал: Жить-то не производителям, а конкретному человеку...
можете привести хоть один случай чтобы от этого пострадал человек?
12.10.2018 в 19:47:15
12.10.2018 в 23:19:45
юра Т написал: можете привести хоть один случай чтобы от этого пострадал человек?
Зачем пускать в эфир ненужные вопросы? Есть ли примеры, нет ли их, что Вам это даст-то?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.10.2018 в 00:32:20
На работе было подобное, ТЭН сгнил , УЗО отработало, как раз после того как молодая и красивая диспетчер в душе помылась. Воду у нас отключали на испытания. УЗО шнуровое , я потом ТЭН менял, вместе с магниевым электродом (он вообще растворился за давностью лет).
13.10.2018 в 03:07:33
zabj написал: Доброго времени суток!
Решил установить себе бытовой бойлер. Исходные данные: Обьем - 50л, мощность тена - 2кВт. Трехжильный кабель сечением 2,5 мм к нему уже приобретен. Будет отдельная линия от щитка. Вопрос, какой номинал автомата нужен 10А или 16А, кто подскажет?
Заранее спасибо!
zabj, АВ В13А , не больше).
13.10.2018 в 05:14:22
volchenok написал: ТЭН сгнил , УЗО отработало
У знакомого такое было ... после 6 лет эксплуатации водонагревателя (разумеется без обслуживания ). Срабатывали причём оба УЗО и на самом водогрее и в щитке ( 30 мА )
Автомат кстати стоит С16 ;)
13.10.2018 в 18:34:33
Slavka.sav написал: после 6 лет эксплуатации водонагревателя (разумеется без обслуживания ).
+ Тула = вода щелочная. Жесткая. Слабо кальцинированная. :confused: 6 лет - вполне приличный срок эксплуатации в конкретных условиях.
:clapping