ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.10.2018 в 15:56:27

Serge3leo написал: использовалась программа ELCUT в версии для студентов,

Спасибо.

Serge3leo написал: но моделированием это назвать никак нельзя, т.к. нет никаких реальных исходных данных. Так простая прикидка для сравнения нескольких вариантов, реалии могут быть, как хуже, так и лучше.

Я и не писал про полноценную модель. А для визуализации и этого - более чем достаточно.

Serge3leo написал: Ну это что-то тоже сферическое в вакууме. В домашнем хозяйстве на участке и в линии масса проводов, АВ, ВДТ, АВДТ, все со своими индуктивностями и емкостями. При любой оценке, фронтов получается вагон и маленькая тележка, особенно с УЗИП на основе разрядников.

Естественно. Но нам и не требуется какая - либо точность. Достаточно лишь понимания сути процесса при различных конструктивных схемах. Я, немного другого процесса - визуализации желал узреть... То есть -затухание фронта в СИПе по метражу. На сколько помню, там что-то около 100-150 метров от места ПУМ при двух-трех повторках гасит ток фронта раз в 20-ть ... Без учета присоединений и линейных ОПН.

В целом - поддерживаю ваш подход к компьютерному моделированию процессов! Пусть и не идеальному, но - Это "железобетонный" аргумент.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.10.2018 в 16:05:32

Hantmen2 написал: Всем спасибо! Остановился на варианте 1.

Очень странный выбор... Может быть у вас цветоаномалия? Так трансформируйте картинки от Serge3leo в градацию серого...
Это:

Serge3leo написал: Узел 1: TN-C-S, узел 2: TN-S, оба узла и забор подключен к СУП узла 2

Наилучшее техническое решение.

По схеме

Serge3leo написал: Узел 1: TN-C, узел 2: TT, забор подключен к СУП узла 2

Придется асфальтировать угол участка в радиусе около 7-10 метров.

0
Hantmen2
Hantmen2
Новичок

Регистрация: 10.08.2014

Челябинск

Сообщений: 90

18.10.2018 в 16:30:59

Нет, вот же мой вариант

Serge3leo написал: Узел 1: TT, узел 2: TT, оба узла и забор подключен к СУП узла 2

Serge3leo написал: Узел 1: TN-C-S, узел 2: TN-S, оба узла и забор подключен к СУП узла 2 Наилучшем оно не будет в моем случае по той простой причине, что не подходит мне ТN-C-S.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.10.2018 в 19:22:00

Hantmen2 написал: В смысле удалена от металлоконструкций забора? То да.

В смысле доступности к прикосновению той его части и связанных с ней частей, которая до диэлектрической вставки.

SB3 написал: Приведите пункты требований о подключении забора.Сооружение- не ограда( забор), на которую есть ГОСТы.

Ну ладно, действительно, Вы пытаетесь спорить с очевидным. Так же ладно, если лично Вам забор не кажется, ни сооружением, ни даже металлической конструкцией, лично Вы можете его не использовать в качестве естественного заземлителя. Вопросов нет. Но! Заземлять, занулять, к ДСУП его подключать требуется же, это ж во всех ПУЭ 4/6/7 написано ;) Например, 1.7.83 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций...

Если Вы заглянете в тот уголок, то щиток узла 1 и забор доступны.

Hantmen2 написал: Так вроде большинство производителей УЗИП рекомендуют Gg и времятоковую В.

Защита УЗИП автоматами - отдельная песня, там и автоматы должны быть не абы какие, а зело продвинутые и шустрые, и номиналы нетривиальные, конечно, если честный производитель, скажем, типа: либо gG 80, либо C10.

А gG рекомендуют поскольку это стандартный тип, у МЭК была даже табличка, какие минимальные ПВ надо выбирать для испытаний УЗИП, что б не горели при испытаниях УЗИП на максимальный импульс.

А так все ж типы ПВ производителю перечислять долго и муторно, те кто с калькулятором дружат, сами пересчитают. У aM 63 для 100 кА I²t примерно такой же как у gG 63, но gG 63 выдерживает 300 А в течении 0.1 с, а aM 63 - 600 А, всё меньше вероятность ложного срабатывания до автомата при бытовом КЗ. Ну, это если Вы УЗИП выбрали на пределе для gG 63, если нет, то можно просто увеличить номинал.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.10.2018 в 19:36:56

Hantmen2 написал: Наилучшем оно не будет в моем случае по той простой причине, что не подходит мне ТN-C-S.

И кто вам сказал такую глупость?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.10.2018 в 19:41:39

Serge3leo написал: Вы пытаетесь спорить с очевидным

Не в коня корм...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.10.2018 в 19:43:14

Hantmen2 написал: Наилучшем оно не будет в моем случае по той простой причине, что не подходит мне ТN-C-S.

SB3 написал: И как ТТ можно неправильно сделать?)

Например, вариант 2, смотрите выше.

SB3 написал: Когда тот же шнейдер отмечает необходимость квалифицированного персонала при tn-c-s.При ТТ всё гораздо проще.

Пусть это останется на совести маркетинга Шнайдера, если они действительно написали, что TT проще. Вы, вероятно, понимаете, что у TT есть засады, особенно при длительной многолетней эксплуатации:

  • у TT в отличии от TN, разность потенциалов между N и PE или землей, обычно маленькая, а при аварии вырастает в полный рост. Поэтому где-то в сигнализации или автоматике полива много, много лет может существовать хреновая изоляция или сопля, а при аварии даже и 100 мА могут сильно нагреть тонкие проводочки;

  • в TT всё держится на ВДТ/АВДТ, которые по сию пору не очень надёжны и требуют тестирования раз в 1..3 месяца и/или резервирования путём дублирования;

  • ну и вопросы территориально сближенных ЗУ и шаговых напряжений не просты. Буквально сегодня мне рассказали, что мужика в СИЗО закатали, у него трубостойка была за забором и случилась авария с замыканием на корпус, а девочка семи лет проходила мимо и погибла.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2018 в 20:07:41

Serge3leo,Учёные мужи и дамы ,до сих пор мучаются шаговым напряжением ,а вы с лёгкостью сделали вывод :да и не только вы :) Во всём виновата ТТ

Serge3leo написал: Пусть это останется на совести маркетинга Шнайдера, если они действительно написали, что TT проще

Ну да ,а вот ваши советы,останутся на чьей совести ,к кому потом ТС обращаться :) Хотя каждый кузнец своего счастья

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.10.2018 в 20:45:24

ebf написал: а вы с лёгкостью сделали вывод :да и не только вы :) Во всём виновата ТТ

Где и в каком месте вы это наблюдаете?

Serge3leo написал: ну и вопросы территориально сближенных ЗУ и шаговых напряжений не просты. Буквально сегодня мне рассказали, что мужика в СИЗО закатали, у него трубостойка была за забором и случилась авария с замыканием на корпус, а девочка семи лет проходила мимо и погибла.

Тема очень болезненная... Ведь не зря вокруг всех советских панелек была асфальтовая отмостка 0,9 метра. (де факто - метр) Если мужик не имеет электротехнического образования и/или специальности - выпустят по условному сроку. В противном случае - лет семь присудят, по УДО соскочит, но без права...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.10.2018 в 21:11:18

ebf написал: А как вы различаете ,когда ввод в дом по воздушной линии или питание по подземному кабелю или смешанное ну хотя бы на примере ТС ?

Хм. Среди физиков в деле квантовой механики, 5% процентов верят в копенгагенскую интерпретацию, 5% верят в многомировую, а 90% берут уравнения и просто считают. С помощью калькуляторов нужно делать выбор, как мне кажется.

Например, в части наводок - есть бронь (экран), это одно, нет брони - эквивалент воздушного ввода (и 8/20 имеет длину волны 10..100 м, и ПУМ может достать, правда, вероятность несколько ниже). ТС к тому и стремится, поставить УЗИП  I+II и дальше бронированный кабель.

ebf написал: Во всём виновата ТТ

Если что случилось, то виноват хозяин, не так сделал, не того нанял, и сам плохо проверил, и никого не попросил и т.д. и т.п. А TT виновата быть не может, ибо при правильном приготовлении, она не убивает, хотя в приготовлении и эксплуатации несколько сложнее.

Другое дело, что при TN-C-S за счёт коллективного хорошего заземления не только всё на порядок проще и лучше, но и, главное, отмазываться проще:

  • никто не сможет ткнуть пальцем в ПУЭ - типа там же сказано, что надо было делать TN-C-S;

  • есть возможность перевести стрелки на сетевиков. Например, ушлый адвокат нанимает экспертов и те в два счёта находят нарушения в повторных заземлениях линии идущей по улице. Ну и, при удаче, Вас отпускают, а в СИЗО отправляется отвественный за сетевое хозяйство.

Кстати, SB3, Вы неоднократно ссылались на циркуляры Росэлектромонтажа, но там же много тех, кто обслуживают сети, и они кровно заинтересованы, что б у всех было TT, тогда с них взятки гладки - виноваты домовладельцы ;)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2018 в 21:25:11

ПPOPAБ написал: Где и в каком месте вы это наблюдаете?

Отсюда

Serge3leo написал: ну и вопросы территориально сближенных ЗУ и шаговых напряжений не просты.

Serge3leo написал: А TT виновата быть не может, ибо при правильном приготовлении, она не убивает, хотя в приготовлении и эксплуатации несколько сложнее.

Фу ,успокоили :)

Serge3leo написал: нет брони - эквивалент воздушного ввода. ТС к тому и стремится

Спорное утверждение,вот описание Бронированный кабель представляет собой силовой кабель с дополнительной защитой от механических воздействий. Такое исполнение позволяет прокладывать кабель в траншеях и в других местах, где имеется риск воздействия значительных механических воздействий, способных повредить кабель. ,хотелось бы конкретики ,как наличие брони ,может влиять на эквивалентность воздушка,не воздушка

ПPOPAБ написал: Ведь не зря вокруг всех советских панелек была асфальтовая отмостка 0,9 метра.

Но и это не всегда помогает

Как сказал Э.М. Базелян ,перед тем как поставить УЗИП,подумай и взвесь :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.