Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

02.12.2020 в 18:51:29

Serge3leo, в чём смысл вашего ответа? В том, что УЗИП ставится до счётчика для защиты самого счётчика? Я плохо соображаю, когда ответ длинный.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

02.12.2020 в 18:53:38

dokar написал:

Юрка написал: Должен же быть смысл.

С учетом того что счетчики с июля этого ставят сами электроснабжающие организации , нет никакого смысла.

dokar, то есть, это всё для защиты счётчика? :)
Я думал, что УЗИП класса 1 не сильно защитит счётчик.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2020 в 20:51:16

http://www.hakel.ru/article1.pdf

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 21:36:02

Юрка написал: Вопрос: почему в щитах учёта УЗИП ставят до счётчика, а не после? Это требует какой-то документ?

Да. Даташит самого счетчика.

dokar написал: С учетом того что счетчики с июля этого ставят сами электроснабжающие организации , нет никакого смысла.

:D Т.е.: вкрячиваем списанный счетчик подходящего формфактора... ТТ , при необходимости, по факту наличия.
Решаем вопрос на стадии проектирования с сетями.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу