21.10.2018 в 16:51:08
ebf написал: У меня например при грозе УЗО 300мА срабатывает
У меня такая же ерунда была, потом перестала случаться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.10.2018 в 16:57:23
MaSeVi написал: У меня такая же ерунда была, потом перестала случаться...
Ну у меня тоже не каждый раз :) Раза два за это лето было
21.10.2018 в 17:43:14
ebf написал: Мощный УЗИП,вроде как вы советовали ставить на улице.
Да. Там его его аннигиляция не причинит значительного вреда.
ebf написал: Честно говоря все эти утверждения о выдержит не выдержит,успеет не успеет,как пальцем в небо ,куда ударит,какая это никому не ведомо .
Почему-же? Большинство параметров грозозащиты вполне поддаются расчету.
ebf написал: У меня например при грозе УЗО 300мА срабатывает
ТТ же... Утекает на землю лишнее через индуктивную и емкостную связь. Если соединить ноль с землей перед этим УЗО - срабатывать не будет. :p
У меня давно ничего не срабатывает... (тьфу-тьфу-тьфу) Там где РВО на ОПН заменил. Даже SEPAM, реклоузеры и АВР не моросят. А где еще остались РВО - взрываются время от времени. В этом году два комплекта заменил на "десятке". Сработки по ИБП бывают, 48 В биполярка - не моё. Однако он тянет АВР и SOCOMEC ДГУ запускает. ДЭСки из-за этого шлют СМС-ки... Обычно все устаканивается автоматически.
По НН - проблем нет. ОПН 0,4 в ТП и кабель. Моргает иногда когда ЛЭП ВН молнии ловит...
21.10.2018 в 17:47:55
ПPOPAБ написал: Почему-же? Большинство параметров грозозащиты вполне поддаются расчету.
Надо ради интереса узнать,сколько стоит такой расчёт по месту Думаю в этом году заменить УЗО 300мА на селективный
21.10.2018 в 18:02:35
ПPOPAБ написал: ТТ же... Утекает на землю лишнее через индуктивную и емкостную связь. Если соединить ноль с землей перед этим УЗО - срабатывать не будет
Вот умеют люди говорить понятно. Правда, при TN "срабатывать не будет" не от слова совсем, просто в разы реже.
21.10.2018 в 18:21:21
ebf написал: Надо ради интереса узнать,сколько стоит такой расчёт по месту
Базовая сотовой связи есть по близости? У связистов и спионерьте страничку другую из проекта. Но там: 100% TN-C-S и 2 Ома контур.
21.10.2018 в 20:21:50
ebf написал: Я себе поставил 2 класс,мне за глаза ,по всем расчётам (приблизительным)
Ну и хорошо... Хотя голая ВЛ много опасней СИПа. Я о том что,- на каждую базуху есть проект хоть и типовой но привязанный. Грозозащита там присутствует в обязательном порядке.
22.10.2018 в 22:10:57
SB3 написал: Hantmen2, вам и не надо, больше 50А при одной фазе вам вряд ли выделят, поэтому УЗО 63А будет смотреться хорошо. www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 АВВ против такой позиции тоже не возражает). И УЗО от включительно 100мА у вас должны быть селективными.
SB3, селективными, это Вы правильно. Однако, в данном случае ТС желает установить ВДТ до УЗИП, поэтому имеет смысл брать ВДТ с номиналами, которые испытываются при 5 кА. Мне так кажется:
16.11.2018 в 20:33:48
Привет из Польши!))
20.11.2018 в 01:45:08
Serge3leo, на 5кА УЗО фигня, нормальные люди меньше чем на 10 и не делали).
02.12.2020 в 13:03:30
Вопрос: почему в щитах учёта УЗИП ставят до счётчика, а не после? Это требует какой-то документ?
02.12.2020 в 15:18:51
Юрка написал: Вопрос: почему в щитах учёта УЗИП ставят до счётчика, а не после? Это требует какой-то документ?
Юрка, общенормативных документов по УЗИП и счетчикам неизвестно, в ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 средства учёта не упомянуты (а даже если бы и были, он всё равно не обязателен к исполнению). Каждый сам себе всё рассчитывает. Разве, что в документации на сам счётчик могут быть указания.
Установка до счётчика может иметь предпочтительный смысл при существенной вероятности прямого удара молнии в линию или в дом, т.к. в этом случае улучшается защита изоляции входной линии и, вроде как, через счётчик не должен проходить импульс 10/350 в полном объёме (хотя как он разделится между УЗИП только калькулятор может посчитать).
02.12.2020 в 16:10:38
Serge3leo, мне просто интересно, зачем люди создают себе проблемы пломбировкой УЗИП, ставя его до счётчика. Должен же быть смысл.
02.12.2020 в 16:24:25
Юрка написал: Должен же быть смысл.
С учетом того что счетчики с июля этого ставят сами электроснабжающие организации , нет никакого смысла.