Юрка написал: Serge3leo, мне просто интересно, зачем люди создают себе проблемы пломбировкой УЗИП, ставя его до счётчика. Должен же быть смысл.
Юрка, в чём проблема пломбировки? У тех кто ставят достаточно могучие УЗИП с плавкими вставками gG 160 и выше на могучие отводы от ВЛИ, пломбировка щитка защиты - разовая операция, с вероятностью больше 90%.
В документации на счётчик указан максимальный пиковый ток и интеграл Джоуля, который он должен выдержать, и это не такие большие цифры, типа, 3 кА и 30 кДж*Ом.
А настоящий параноик, биржевой игрок или не знаю кто-там, вполне себе может быть заинтересован в защите от мощных и близких разрядов, а так же прямых ударов молнии в молниеотвод или в линию, с обеспечением бесперебойности электроснабжения и/или быстром восстановлении даже если событие происходит раз в NN лет.
Если не установить УЗИПы, и до, и после, счётчика, ВДТ и прочих неженок, то они могут раз в NN лет выйти из строя. Изоляцию кабелей и аппаратуры, скорее всего, защитите, так что ремонт может и небольшой потребуется, но потребуется.
02.12.2020 в 18:51:29
Serge3leo, в чём смысл вашего ответа? В том, что УЗИП ставится до счётчика для защиты самого счётчика? Я плохо соображаю, когда ответ длинный.
02.12.2020 в 21:36:02
Юрка написал: Вопрос: почему в щитах учёта УЗИП ставят до счётчика, а не после? Это требует какой-то документ?
Да. Даташит самого счетчика.
dokar написал: С учетом того что счетчики с июля этого ставят сами электроснабжающие организации , нет никакого смысла.
:D
Т.е.: вкрячиваем списанный счетчик подходящего формфактора... ТТ , при необходимости, по факту наличия.
Решаем вопрос на стадии проектирования с сетями.