JANE323
JANE323
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 20

16.10.2018 в 01:36:38

Не могу понять в чем косяк. систему только собрали, напор воды в кранах очень маленький если включить 2 потребителя одновременно вообще ад ели ели душа в теле. Грешили на редуктор сегодня его сняли поставили просто удлинитель. лучше не стало. В чем может быть проблема?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.10.2018 в 01:45:57

JANE323, Фильтры почистите, удалите встроенные в счётчики обратные клапаны. Но остаётся ещё версия, которую будет сложно проверить. Приваренные к стояку отрезки трубы (ниппели) могли зарасти ржавчиной за время простоя.

0
JANE323
JANE323
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 20

16.10.2018 в 01:52:34

cineman, Трубы новые все им дней 10 от силы, все новое с нуля кроме счетчиков, счетчики стояли на пред системе и все текло норм. если отключить все кроме косых фильтров вода хлещет как и раньше.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

16.10.2018 в 08:46:51

Попробуйте просто открыть вентиль на коллекторе, судя по манометрам давление в норме.Редуктар когда снтмали , кран открывали?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

JANE323
JANE323
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 20

16.10.2018 в 12:31:17

АПОСТОЛ, выше написала что открывала, все уже перепробовала открывала закрывала в разных последовательностях танцы с бубном вокруг протанцованы, все стандартные меры для юзверей были предприняты.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2018 в 13:30:32

JANE323, какое давление показывают манометры при отсутствии водоразбора и при открытом кране/кранах потребителей?

0
JANE323
JANE323
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 20

16.10.2018 в 13:35:55

Mazayac, при закрытых гвс 4,5 хвс 5, при открытых 1 и 1

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2018 в 13:59:23

JANE323, значит проблема между стояком и промывным фильтром. Отводы к стояку давно приваривались?

0
JANE323
JANE323
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 20

16.10.2018 в 14:31:59

ну примерно конце пршолого месяца стояк полностью меняли тогда соответственно и варили

0
JANE323
JANE323
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 20

16.10.2018 в 14:32:33

Mazayac, ну примерно конце пршолого месяца стояк полностью меняли тогда соответственно и варили

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

16.10.2018 в 16:21:00

JANE323, скорее всего, фильтры забиты.