JANE323, да, для начала откручивать пробки на ФГО и смотреть сетки.
16.10.2018 в 16:26:39
JANE323, да, для начала откручивать пробки на ФГО и смотреть сетки.
16.10.2018 в 16:34:06
Mazayac, полностью сняла сетку все тоже самое
16.10.2018 в 16:52:02
JANE323, а промывные фильтры разбирали?
16.10.2018 в 17:01:23
Mazayac, Так у меня 2 фильтра в системе косой и промывной, косой после запорных кранов от туда идет напор нормальный. а промывной (ну тот что с колбой) не знаю как его правильно назвать с него как раз для эксперимента была снята сетка. Я так понимаю проблема как раз где то между 2 фильтрами
16.10.2018 в 17:03:20
JANE323, «нормальность» напора на глаз невозможно проверить. Жалкая 1 атмосфера будет казаться ого-го! Сетки в ФГО («косых») смотрите!
16.10.2018 в 17:05:29
Mazayac, не не напор точной нормальный потому что я подставляла миску под него напор такой шибанул что у меня миска эта из рук чуть не выскочила . ну сейчас выкручу конечно попробую
16.10.2018 в 18:56:30
Mazayac, Проверила сетки как и были новые так и остались новые и чистые, напор жарит во всю. пол большой лейки набралось за несколько секунд.
16.10.2018 в 20:04:45
JANE323, Значит нужно искать причину сняв счетчик и все что до промывного фильтра. Там все на американках так что разобрать не проблема.
16.10.2018 в 21:15:38
JANE323, ну и загадка... Остались ещё рассекатели счётчиков.
16.10.2018 в 21:23:00
Mazayac, Гадать бессмысленно. Только вскрытие покажет. Может быть диверсия, прокладки самопальные с проходом с иголку- вариантов много.
16.10.2018 в 23:32:28
Да согласна так сказать вскрытие покажет)) сегодня уже разбирать не стала.