pavel111 написал:
И еще вопрос: данным подходом я планирую прежде всего выровнять температуру в помещениях в зависимости от наружной температуры (автоматизировать процесс), улучшить циркуляцию в системе и предохранить полипропиленовые трубы от повышения давления и температуры.
"Выровнять" температуру в помещениях - нужно сделать теплорасчёт здания и по отдельности каждого помещения.
Потом, на основании этих результатов - сделать гидравлический и теплотехнический расчеты. Соответственно, точно подобрать мощность отоп.приборов исходя из реального их температурного режима.
Это вчерновую. Окончательно же, "чистовое" поддержание температуры в помещениях обеспечивают радиаторные термоклапаны с термоголовками.
pavel111 написал:
Но не потеряю ли я в общей теплоемкости отопления
Извините, но такого понятия ни в физике, ни в теплотехнике не существует. Напишите развёрнуто, что Вы имели в виду под "теплоемкостью отопления".