Добрый день. Прошу помощи. В двухэтажном жилом доме необходимо выполнить капитальный ремонт системы отопления с сохранением существующей схемы (однотрубная горизонтальная). Подача теплоносителя происходит через неотапливаемый чердак, при этом заказчик желает все трубы заменить на полипропилен. Скажите, разумно ли по холодному чердаку пускать ПП?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2018 в 10:34:50

pavel111, вопрос не в отапливаемости чердака, а в системе регулирования температуры теплоносителя. Элеваторный узел стоит? Тогда любой пластик под запретом.

0
pavel111
pavel111
Новичок

Регистрация: 28.05.2018

Волгоград

Сообщений: 47

16.10.2018 в 11:05:18

Mazayac, Параметры теплоносителя 95-70. На вводе после теплосчетчика планирую разместить регулятор перепада давления, далее регулирующий от электропривода двухходовой кран, далее - замкнутая система с циркуляционным насосом. Насос и двухходовой подключить к контроллеру. Как считаете? И еще вопрос: данным подходом я планирую прежде всего выровнять температуру в помещениях в зависимости от наружной температуры (автоматизировать процесс), улучшить циркуляцию в системе и предохранить полипропиленовые трубы от повышения давления и температуры. Но не потеряю ли я в общей теплоемкости отопления?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.10.2018 в 15:28:08

pavel111 написал: И еще вопрос: данным подходом я планирую прежде всего выровнять температуру в помещениях в зависимости от наружной температуры (автоматизировать процесс), улучшить циркуляцию в системе и предохранить полипропиленовые трубы от повышения давления и температуры.

"Выровнять" температуру в помещениях - нужно сделать теплорасчёт здания и по отдельности каждого помещения. Потом, на основании этих результатов - сделать гидравлический и теплотехнический расчеты. Соответственно, точно подобрать мощность отоп.приборов исходя из реального их температурного режима.

Это вчерновую. Окончательно же, "чистовое" поддержание температуры в помещениях обеспечивают радиаторные термоклапаны с термоголовками.

pavel111 написал: Но не потеряю ли я в общей теплоемкости отопления

Извините, но такого понятия ни в физике, ни в теплотехнике не существует. Напишите развёрнуто, что Вы имели в виду под "теплоемкостью отопления".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2018 в 16:07:29

pavel111, при 95-70 полипропилен рванёт через год-другой.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.10.2018 в 16:21:00

Mazayac написал: при 95-70 полипропилен рванёт через год-другой.

Уважающие себя именитые европейские производители ППр, указывают в таблицах, что гарантийный срок службы ППр при температуре теплоносителя +80 градусов составляет менее года.