Sedai
Sedai
Новичок

Регистрация: 04.01.2018

Магадан

Сообщений: 11

17.10.2018 в 08:51:23

Доброго времени суток. Объект - трешка в пятиэтажном блочном доме 1980-го года постройки. 72 м.кв. На сайте УК нет серии дома, поэтому не знаю какой тип перекрытий использовался тогда. Пол был деревянный на лагах - демонтировали и решили цементно-песчаную стяжку делать. Отсыпали где-то 4 см керамзита, остальное собственно сама смесь. Общая высота где-то 9 см. Вот что-то мандражирую по поводу веса. Еще соседка снизу увидела количество поднимаемого материала - тоже соли на рану подсыпала - не упадете, мол, на нас? Собственно, ушло где-то 2т керамзита - какой-то советский попался, тяжелый довольно. 1.5т цемента и 4.5т песка. Итого 8 тонн. Еще же наливайка тонким слоем будет, ламинат, то да се... Переживаю в общем. Есть основания? Во вложении все что нашлось на сайте стенам и полу.

0
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Резидент

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

17.10.2018 в 08:57:17

300 кг на м2 допустимо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу