Спасибо!
19.10.2018 в 08:49:31
Спасибо!
19.10.2018 в 19:08:07
Michael61, если к примеру в котле Бакси подключение дискретного внешнего термостата бойлера производится закорачиванием постоянного резистора на таком же входе для NTC резистора, то с Виссманн этот номер не пройдёт. Контроллер почует резкое изменение сопротивления и объявит, что датчик бойлера неисправен. Лучше не начинать. Сейчас нашёл полный каталог Виссманн. Оказывается, что невозможно купить один лишь датчик бойлера. Предлагается купить в нагрузку к этому датчику некий комплект водяных присоединения для БКН (арт 7178349) за 152 евро. Но с большой степенью вероятности в качестве датчика бойлера может быть использован датчик с артикулом 7544848 за 79 евро.
19.10.2018 в 20:09:57
cineman, Я думаю сделать лабораторную работу, цель которой, определить сопротивление при котором включается котел. Берём многооборотный подстроечный резистор например 1 МОм, выкручиваем его на минимальное сопротивление (для NTC это высокая температура в бойлере) и подключаем к соответствующему разъёму котла. Всё включаем. Котел думает, что бойлер горячий и не включает котловой контур (у моего одноконтурного Виссмана две пары выходов, одна на насосный коллектор и другая на бойлер). Начинаем медленно крутить резистор, повышая сопротивление = понижая температуру котловой воды, до тех пор, пока не включится котел. Отсоединяем подстроечный резистор и измеряем его "сопротивление переключения" мультиметром. Потом я достаю свой мешок с
20.10.2018 в 08:31:35
Michael61, как понимаю, в этих отопительных контроллерах на все датчики используется один общий АЦП, который поочерёдно подключается ко всем датчикам. Датчик NTC с артикулом 7544848 имеет сопротивление 10 кОм. Наверняка остальные датчики котла будут иметь те же сопротивления. Осталось выяснить, при какой температуре принято указывать сопротивление NTC резистора. Что до точки закрепления, то выходной патрубок не лучшее место. Патрубок нагреется раньше, чем основной объём воды в бойлере. Я уже указал возможное место установки датчика. Это поверхность колбы, доступная под крышкой термостата бойлера. Можно скрутить из водопроводных железок погружную гильзу и вкрутить её на место для ТЭНа. Но это хлопотно.
20.10.2018 в 12:03:40
cineman написал: Осталось выяснить, при какой температуре принято указывать сопротивление NTC резистора.
Китайцы для своих термисторов указывают температуру при 25 град С. Для фирменных нужно смотреть даташиты, но на 99% это нормальные условия=комнатная температура. Но нам всё равно нужно именно "сопротивление переключения", а не паспортное значение из даташита, поэтому его придется искать экспериментально, так как графиков зависимости сопротивления от температуры в китайских даташитах нет.
cineman написал: выходной патрубок не лучшее место. Патрубок нагреется раньше, чем основной объём воды в бойлере.
Точно. Не подумал... Не хотелось бы копаться в потрохах бойлера, тем более что я не понимаю, что у него там под этой гайкой №7 на фото:
Если открутить гайку №7, вода польется или куда там она ведёт?
cineman написал: поверхность колбы, доступная под крышкой термостата бойлера.
У меня под крышкой термостата просто наружний кожух бойлера, поверхности колбы нигде не видно. Только эта желтая гайка №7.
20.10.2018 в 13:27:49
Michael61 написал: Но нам всё равно нужно именно "сопротивление переключения"
Котлу полезно знать две температуры, 60 и 70 градусов.
Michael61 написал: графиков зависимости сопротивления от температуры в китайских даташитах нет.
Я встречал для каких то датчиков графики. Поищу вечером.
Michael61 написал: что у него там под этой гайкой №7 на фото:
Блин, коробка сильно изменилась, прежде не было пластикового вкладыша. Да и я попутал с каким то другим бойлером. Гильза у Вас уже существует. В ней засунуты концы газовых термостатов, они в чёрной оболочке. Они не будут нужны. Выдергивайте их и суйте туда резистор.
Michael61 написал: что у него там под этой гайкой №7 на фото:
Гайка - заглушка отверстия для установки ТЭНа, который имеет собственный термостат. При его установке концы газовых термостатов так же удаляются.
20.10.2018 в 17:08:02
cineman написал: Котлу полезно знать две температуры, 60 и 70 градусов.
Это типа 60 включился, догнал до 70 и выключился? В любом случае от нас дополнительный действий не потребуется. Подобранный термистор даст ему обе температуры.
cineman написал: Выдергивайте их и суйте туда резистор.
Просто тянуть за черный провод? Сначала за один, потом за другой или за оба сразу? Гайку же не трогать, да?
20.10.2018 в 20:27:35
Michael61 написал: Это типа 60 включился, догнал до 70 и выключился?
Придонный слой прогревается недостаточно, и в нём заводится легионелла. Для борьбы с ней раз в неделю, ночью температура поднимается до 70С.
Michael61 написал: Просто тянуть за черный провод?
Это медные капилляры с фреоном, как в холодильнике. Отсоедините сами термостаты и двигайте вместе с ними.
Michael61 написал: Гайку же не трогать, да?
Нет нужды. Гайка - пробка с трубкой, что уходит в толщу воды.
20.10.2018 в 20:46:34
Нашёл у себя эти термостаты. Вот что внутри. Тянуть капилляры нужно по очереди или сразу, сохраняя взаимное положение утолщений.
А так должен выглядеть конец кабеля с датчиком на конце. Это старый датчик ГВС для Виссманн. Не просите переслать. Он при комнатной 560 Ом.
20.10.2018 в 21:15:40
Ок. Буду пробовать. Спасибо!
20.10.2018 в 21:42:18
cineman написал: А так должен выглядеть конец кабеля с датчиком на конце. Это старый датчик ГВС для Виссманн.
По толщине должен в это отверстие в гайке №7 поместится вроде!
cineman написал: Не просите переслать.
Да не, мне самому интересно его обмануть. Если не получится буду искать оригинальный. Лишь бы влез в штатное отверстие.