19.10.2018 в 15:38:51

SB3 написал: СтранникXXI, это ваша картинка?) www.mastergrad.com/forums/t280298-tt-tn-c-s-i-karkasnik/?p=6335918#post6335918Если да, то PEN я тут не вижу, что вы тогда заземляли до и после счётчика?)

Картинку выкладывал я, щиток не мой. Но в нём всё сделано абсолютно правильно. Если Вы этого НЕ видите и НЕ понимаете - простите, я тут ничего поделать не могу. Выводить заплутавшего в трёх соснах у меня нет никакого желания.

SB3 написал: В той теме все рассмотрено и дан ответ производителя

В той теме действительно всё рассмотрено, опять пытаться Вам втолковать элементарные вещи опять же нет желания. Ответ ИЭКа получен Вами в виде официального документа? Какое именно должностное лицо Вам его давало? Уполномочено ли оно на это? Без положительных ответов на эти вопросы цена таким ответам - полушка в базарный день. Но даже, если бы это был официальный ответ полномочного представителя, это касается только изделий торговой марки ИЭК. Перестраховываться - их право. Кстати, производителем розеток ИЭК НЕ является.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2018 в 15:54:52

СтранникXXI написал: Ответ ИЭКа получен Вами в виде официального документа? Какое именно должностное лицо Вам его давало? Уполномочено ли оно на это? Без положительных ответов на эти вопросы цена таким ответам - полушка в базарный день.

Я вам больше скажу ,есть официальный ответ ИЭК,только Сергея он не обрадует :) Вот тут Решения по квартирам :popcorn

0
apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

19.10.2018 в 18:56:51

Ну что, покритикуйте мое творение пожалуйста! По мне, чем больше критики-тем лучше. Я придерживаюсь перфекционизма во всех своих начинаниях, и все переделаю, в пределах своих возможностей. Главный вопрос - правильно ли я подключил счетчик? Схем две и не фига из них не понял... И по два вента в колодке зачем на счетчике? Провода на окончаниях загибал в полукруг, для лучшего контакта.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2018 в 19:02:51

apm, Напрягает желто-зеленый провод на нулевом проводе. Сейчас нарисую как будет лучше.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2018 в 19:06:17

Так будет гораздо удобней.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.10.2018 в 19:09:50

СтранникXXI, если вы хотите оф. ответ от ИеКа - напишите им оф. письмо с указанием своих "реквизитов" - ФИО хотя бы). Здесь почему-то www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5879510#post5879510 против неоф. ответа никто не возражал)))

ebf, а что там ? С16 на розетки? Спрошу у них в чем дело - пусть правят). С20А там есть? - Где ? :) Кроме того, больше скажу) , у них статическая нагрузка на монтажные платы щитов в разных местах в кг и в ньютонах - признали как ошибку, будут везде исправлять на ньютоны с проверкой цифр).

АВВ третью :) неделю не может решить какие АВ ставить на их розетки, а тут просто "да 20А ставьте"). ЧТо же автор в теме С16А ставит, а не С20А?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2018 в 19:29:38

SB3 написал: ebf, а что там ? С16 на розетки? Спрошу у них в чем дело - пусть правят).

В следующий раз,спрашивайте фамилию и должность БЕЗДАРЯ ,ИЁК должен знать своих героев :)

SB3 написал: АВВ третью :) неделю не может решить какие АВ ставить на их розетки,

Тоже фамилию спросите,ну или каталоги АВВ смотрите,может поможет :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

19.10.2018 в 19:34:14

SB3, АВВ просто «плюнула» на риторический вопрос, да ушли восвояси :D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm
apm
Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

19.10.2018 в 20:42:04

Rumato, да обыскался я синий пув в своей деревне-вот и всё-это дело поправимо еще, не завтра щит ставить, а после нг вестимо( но вы мне рисуете так, как будто я не правильно разключил щит? вот более развенутая фотка

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2018 в 20:55:59

apm, Я рисую так, как будет удобно подключать и будет меньше проводов в щите. В целом все правильно. Блин, неправильно нарисовал. Вот так надо

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.10.2018 в 20:56:35

ebf, мне фамилии известны, вы им свою озвучьте в своем оф. запросе и опубликуйте оф. ответ. MaSeVi , АВВ не плюнула - они там "стрелки" друг на друга переводят, никто не хочет брать на себя ответственность за ответ))). Как и почти везде у нас).