18.10.2018 в 22:04:35
Застройщиком установлена розетка и светильник в ванной в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной на одной вертикали. Розетка нужна, убирать не вариант, в другом месте ее тоже не воткнуть, места нет. Поменял на приличную розетку со шторками и крышкой. Светильник Led с заземлением, основание светильника - крашенный металл. Вроде все плотно, проводка скрыта, но переживаю. Током меня однажды било, ощущений хватило. Поэтому думаю загерметить на всякий случай металлическое основание розетки, в котором есть дырки к подрозетнику, и по периметру прилегания светильника к плитке. Не сильно колхозная идея?)) Простой силикон подойдет?
18.10.2018 в 22:08:23
Рентген написал: в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной.
0,6 метров и это правильно,так как это зона 3 по старому гост,и светильник тоже висит правильно ,плохо ,что он с заземлением,лучше заменить на 2 класс
18.10.2018 в 22:10:16
ebf написал:
Рентген написал: в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной.
0,6 метров и это правильно,так как это зона 3 по старому гост,и светильник тоже висит правильно ,плохо ,что он с заземлением,лучше заменить на 2 класс
ebf, почему плохо, что с заземлением?
18.10.2018 в 22:16:52
Рентген написал: почему плохо, что с заземлением?
Просто рекомендуют 2 класс и всё
21.10.2018 в 20:54:26
Рентген написал: Застройщиком установлена розетка и светильник в ванной в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной на одной вертикали. Розетка нужна, убирать не вариант, в другом месте ее тоже не воткнуть, места нет. Поменял на приличную розетку со шторками и крышкой. Светильник Led с заземлением, основание светильника - крашенный металл. Вроде все плотно, проводка скрыта, но переживаю. Током меня однажды било, ощущений хватило. Поэтому думаю загерметить на всякий случай металлическое основание розетки, в котором есть дырки к подрозетнику, и по периметру прилегания светильника к плитке. Не сильно колхозная идея?)) Простой силикон подойдет?
Рентген, Честно сказать, глупость полнейшая этим заниматься) Если только не собираетесь из ведра поливать приборы, да и то, навредил что-то будет.
22.10.2018 в 18:39:32
Не заморачивайтесь! Это однозначно "колхоз". Если бы такая проблема была, как попадание влаги через щель между плиткой и постом (рамкой), то европейские инженеры давно бы снабжали такие специальные рамки для влажных помещение какие нибудь уплотнительными кольцами.
22.10.2018 в 18:56:00
ДоброДел, таки есть такие кольца, только у каждого производителя они свои
22.10.2018 в 19:13:35
Хатхи написал: ДоброДел, таки есть такие кольца, только у каждого производителя они свои
Хатхи, "Фото в студию!!!" Только не "брутальные" промышленные ЭУИ, а для бытового применения и АВВ и Легранд, есть? (Каюсь! Каталоги не штудирую, но по всем стендам "Электромонтажа" и ЭТМ раз в год прохожу).
22.10.2018 в 19:27:10
ДоброДел написал: а для бытового применения и АВВ и Легранд, есть? (Каюсь! Каталоги не штудирую, но по всем стендам "Электромонтажа" и ЭТМ раз в год прохожу).
На установленных на стендах розетках уплотнители не увидишь :)
22.10.2018 в 19:37:02
Это смотря какие стенды. Есть магазины, где розетки показаны и с фронта, и с тыла.
22.10.2018 в 20:31:07
ebf написал: 0,6 метров и это правильно,так как это зона 3
Скажите, ebf, а зачем Вы поправляете автора?
Рентген написал: установлена розетка и светильник в ванной в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной на одной вертикали.
Розетка у него действительно в зоне 2, и это не правильно. Насколько это существенно? Не знаю, через компьютер не видно. Может, т.к. уже стоит, и не смертельно. Если дом новый, возможно (хотя и маловероятно), надавить на застройщика. Хотя, если мне не изменяет память, розетки с IP44 можно и во 2-й зоне. Но в этом не уверен.
Рентген написал: почему плохо, что с заземлением?
Класс защиты 2 предполагает двойную, или, хотя бы, усиленную изоляцию. Это безопасней, чем просто заземление корпуса. А что Вы сделали с выключателем? Он ведь у Вас тоже в зоне 2. Конечно, под потолком, со шнуром можно и здесь. Но как перенести под потолок?
22.10.2018 в 20:38:19
igor1 написал: Скажите, ebf, а зачем Вы поправляете автора?
Считаете не надо ?А вдруг описался ?