Аватар пользователя
Рентген

Местный

Регистрация: 14.10.2018

Кострома

Сообщений: 7

18.10.2018 в 22:04:35

Застройщиком установлена розетка и светильник в ванной в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной на одной вертикали. Розетка нужна, убирать не вариант, в другом месте ее тоже не воткнуть, места нет. Поменял на приличную розетку со шторками и крышкой. Светильник Led с заземлением, основание светильника - крашенный металл. Вроде все плотно, проводка скрыта, но переживаю. Током меня однажды било, ощущений хватило. Поэтому думаю загерметить на всякий случай металлическое основание розетки, в котором есть дырки к подрозетнику, и по периметру прилегания светильника к плитке. Не сильно колхозная идея?)) Простой силикон подойдет?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2018 в 22:08:23

Рентген написал: в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной.

0,6 метров и это правильно,так как это зона 3 по старому гост,и светильник тоже висит правильно ,плохо ,что он с заземлением,лучше заменить на 2 класс

0
Аватар пользователя
Рентген

Местный

Регистрация: 14.10.2018

Кострома

Сообщений: 7

18.10.2018 в 22:10:16

ebf написал:

Рентген написал: в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной.

0,6 метров и это правильно,так как это зона 3 по старому гост,и светильник тоже висит правильно ,плохо ,что он с заземлением,лучше заменить на 2 класс

ebf, почему плохо, что с заземлением?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.10.2018 в 22:16:52

Рентген написал: почему плохо, что с заземлением?

Просто рекомендуют 2 класс и всё

0
Аватар пользователя
nikita_khristov

Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

21.10.2018 в 20:54:26

Рентген написал: Застройщиком установлена розетка и светильник в ванной в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной на одной вертикали. Розетка нужна, убирать не вариант, в другом месте ее тоже не воткнуть, места нет. Поменял на приличную розетку со шторками и крышкой. Светильник Led с заземлением, основание светильника - крашенный металл. Вроде все плотно, проводка скрыта, но переживаю. Током меня однажды било, ощущений хватило. Поэтому думаю загерметить на всякий случай металлическое основание розетки, в котором есть дырки к подрозетнику, и по периметру прилегания светильника к плитке. Не сильно колхозная идея?)) Простой силикон подойдет?

Рентген, Честно сказать, глупость полнейшая этим заниматься) Если только не собираетесь из ведра поливать приборы, да и то, навредил что-то будет.

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

22.10.2018 в 18:39:32

Не заморачивайтесь! Это однозначно "колхоз". Если бы такая проблема была, как попадание влаги через щель между плиткой и постом (рамкой), то европейские инженеры давно бы снабжали такие специальные рамки для влажных помещение какие нибудь уплотнительными кольцами.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

22.10.2018 в 18:56:00

ДоброДел, таки есть такие кольца, только у каждого производителя они свои

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

22.10.2018 в 19:13:35

Хатхи написал: ДоброДел, таки есть такие кольца, только у каждого производителя они свои

Хатхи, "Фото в студию!!!" Только не "брутальные" промышленные ЭУИ, а для бытового применения и АВВ и Легранд, есть? (Каюсь! Каталоги не штудирую, но по всем стендам "Электромонтажа" и ЭТМ раз в год прохожу).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

22.10.2018 в 19:27:10

ДоброДел написал: а для бытового применения и АВВ и Легранд, есть? (Каюсь! Каталоги не штудирую, но по всем стендам "Электромонтажа" и ЭТМ раз в год прохожу).

На установленных на стендах розетках уплотнители не увидишь :)

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8718

22.10.2018 в 19:37:02

Это смотря какие стенды. Есть магазины, где розетки показаны и с фронта, и с тыла.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

22.10.2018 в 20:31:07

ebf написал: 0,6 метров и это правильно,так как это зона 3

Скажите, ebf, а зачем Вы поправляете автора?

Рентген написал: установлена розетка и светильник в ванной в зоне 2 по госту ГОСТ Р 50571.11-96 - 0.5 метра от ванной на одной вертикали.

Розетка у него действительно в зоне 2, и это не правильно. Насколько это существенно? Не знаю, через компьютер не видно. Может, т.к. уже стоит, и не смертельно. Если дом новый, возможно (хотя и маловероятно), надавить на застройщика. Хотя, если мне не изменяет память, розетки с IP44 можно и во 2-й зоне. Но в этом не уверен.

Рентген написал: почему плохо, что с заземлением?

Класс защиты 2 предполагает двойную, или, хотя бы, усиленную изоляцию. Это безопасней, чем просто заземление корпуса. А что Вы сделали с выключателем? Он ведь у Вас тоже в зоне 2. Конечно, под потолком, со шнуром можно и здесь. Но как перенести под потолок?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.10.2018 в 20:38:19

igor1 написал: Скажите, ebf, а зачем Вы поправляете автора?

Считаете не надо ?А вдруг описался ?

0