EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

20.10.2018 в 00:38:18

Добрый вечер, нужен совет знатоков! В квартире с ц.о. 5 этажный дом (я на 5м этаже) подача и обратка с низу до 5го выполнена 50й трубой метал, далее в полу ПП 32 вдоль всего периметра квартиры, стоят 6 радиаторов (биметал) от8 до 12 секций, подвод выполнен ПП 20, в прошлом году снял регулировочные вентили чтоб уменьшить заужения т.к. плохо грели батареи верх горячий низ холодный причем практически до середины (линия раздела температуры не много смещена по диагонали) подключение радиаторов тоже диагональ подача верх, выход низ. После снятия регулировочных вентилей, стали получше прогреваться, но все равно квартиру не нагревают достаточно хорошо (видимо сказывается последний этаж, скажем так зимой открыть и проветрить проблема т.к. потом 2часа квартира будет нагреваться...). Ситуация такая расковырял я пол в районе 4й батареи (там нет шкафов и край ламината, проще всего), там идет ПП32 И ОТВОДЫ К РАДИАТОРУ ПП20, БАЙПАС, так сказать, ПП32 т.е прямая магистраль. ВОПРОС если я в паяю байпас ПП25 измениться ли прогрев батареи И не остановиться основной поток по контуру моей квартиры? на входе в квартиру и на выходе на стоянке разница 2-4 градуса, т.е. по моему мнению тепло уходит под полом по главной магистрали, а батареи его не снимают.. Давление в распределительном узле на первом этаже в подче 4.2 в обратке 4 или 4.1. (Мне кажеться что маловата разница, но там я влиять не могу, поэтому это константа). Еще раз вопрос, даст ли мне результат заужения байпаса и радиатор прогреться или я остановлю весь свой контур?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5063

АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

20.10.2018 в 07:46:11

Результат с 25-м байпасом улутшит результат толко на первых радиаторах.Переделать подводку к радиаторам на 25-м ПП без перепайки байпаса рассматривали?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

20.10.2018 в 08:51:17

О переделки подводки на ПП 25, думал, но потом нашел статью про ленинградку там писали основная ПП32 байпас пп25 подводка пп 20. Подскажите ещё ньюанс центральное отопление - это естественная циркуляция или принудительная циркуляция, было написано что с естественной не рекомендуют заужать байпас?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

20.10.2018 в 09:26:27

EVM83 написал: О переделки подводки на ПП 25, думал, но потом нашел статью про ленинградку там писали основная ПП32 байпас пп25 подводка пп 20. Подскажите ещё ньюанс центральное отопление - это естественная циркуляция или принудительная циркуляция, было написано что с естественной не рекомендуют заужать байпас?

EVM83, Если есть возможность переделать подводку, то я бы начал именно с неё.
Система с циркуляционным насосом «Естественной» называется не может.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.10.2018 в 09:39:52

EVM83, измерьте температуру на входе и на выходе из радиатора (американки у резьб, например). Алюминиевые пластины бесполезно измерять - в биметаллическом радиаторе они всегда снизу заметно холоднее, так как обдуваются воздухом комнатной температуры.

0
EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

20.10.2018 в 22:42:30

Mazayac, разница 10 градусов 45/34, если холодает, то разница увеличивается низ больше 40 не греется.. Верх практически равен температуре подачи... Слабоват расход через батарею. Поэтому пол под одной батареей вскрыл хочу попробовать заузить байпас на размер...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2018 в 07:56:54

EVM83, слишком большое остывание для однотрубки, что-то явно не так в подключении, фото нынешнего выложите. До радиаторов - 25 мм обязательно делать.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12362

21.10.2018 в 09:00:08

EVM83 написал: идет ПП32 И ОТВОДЫ К РАДИАТОРУ ПП20, БАЙПАС, так сказать, ПП32 т.е прямая магистраль.

Если я правильно понял, то сейчас: 32 - магистраль, 20 - отвод, 32 - байпас. И основной поток горячей воды идёт не через батареи, а через байпас, т.е. мимо батарей. Как результат - батареи холодные. Если по мне так: 32 - магистраль, 25 - отвод, 20 - байпас. 32, 25, 20 - это минимум. По-хорошему бы увеличить диаметры. И тогда, скорее всего, можно будет вернуть регулировочные вентили.

0

ИМХО (IMHO)

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.10.2018 в 09:00:22

EVM83 написал: далее в полу ПП 32 вдоль всего периметра квартиры, стоят 6 радиаторов (биметал) от8 до 12 секций, подвод выполнен ПП 20

ПП32мм имеет внутр.диам. около ду21. Это для однотрубки минимум не небольшой длины. Чаще уже требуется ду25, что для ППр будет нар.диаметр 40мм. Какой общей длины Ваша однотрубка?

Подвод к радиаторам в "ленинградке", должен быть минимум ду16, а это ППр 25мм. По хорошему же лучше делать отводы ППр 32мм.

EVM83 написал: плохо грели батареи верх горячий низ холодный причем практически до середины (линия раздела температуры не много смещена по диагонали) подключение радиаторов тоже диагональ подача верх, выход низ. После снятия регулировочных вентилей, стали получше прогреваться

В Вашем случае, циркуляция через радиаторы идёт только за счет гравитации, т.е. самотеком. Еще неизвестен тип радиаторов и в какой коллектор подается теплоноситель.

По-хорошему, магистраль Вам делать минимум ППр 32мм, байпасы ПП25мм, подводы к радиаторам ППр32мм. И подавать теплоноситель обязательно в верхний коллектор радиаторов, а не "снизу-вниз".

EVM83 написал: ВОПРОС если я в паяю байпас ПП25 измениться ли прогрев батареи И не остановиться основной поток по контуру моей квартиры?

Прогрев первых радиаторов должен улучшиться. НО БОЛЬШОЕ НО! Общее гидросопротивление Вашей системы увеличится, поэтому увеличиться разница температуры в начале системы и в конце. Следовательно последние радиаторы в цепочке, будут греть еще хуже.

Поток по ощущениям может и остановится (реально нет, но что толку от холодных радиаторов). Т.е. если до этого дельта Т вашей системы была градусов 15, то может стать градусов 30. А это будет субъективно восприниматься так, как что последние радиаторы полностью холодные сверху донизу.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12362

21.10.2018 в 09:13:06

EVM83 написал: подключение радиаторов тоже диагональ подача верх, выход низ.

Inch1964 написал: И подавать теплоноситель обязательно в верхний коллектор радиаторов, а не "снизу-вниз".

Так EVM83 пишет что у него именно такая подача. Самая лучшая из возможных - диагональ подача верх, выход низ.

0

ИМХО (IMHO)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.