EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

22.10.2018 в 13:27:29

BV, фото узла сложно сделать.... А разводка простая в подвале по периметру идут трубы подача и обратка, от них по одной стороне подача уходит вверх в одном углу всех квартир (как бы пронизывает все этажи, на 5м этаже тупик). По другой стороне идут обратки также в другом углу квартир... Да система кривая, явно застройщик с экономил... Схематично написал один подъезд (подъездов 6). Длина магистрали во всех квартирах одинакова. Т.е грубо в одном углу квартиры подача стояка, далее магистраль по периметру квартиры буквой "П" и в противоположном углу квартиры в обратку. Подача и обратка стоянки 5Омм метал.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2018 в 13:45:17

EVM83, ох, при таком раскладе всё вообще должно быть по-другому! Горизонтальная двухтрубка с разнесёнными стояками, а не однотрубная СО, для которой байпасы нужны.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118007

22.10.2018 в 13:56:31

BV написал: Такое впечатление, что если в квартире сделать большее сопротивление, то в эту квартиру расход увеличится.

Здесь допустил ОПЕЧАТКУ - естественно расход уменьшится, если нет нормальной автоматической регулирующей арматуры.

EVM83 написал: Да система кривая, явно застройщик с экономил... Схематично написал один подъезд (подъездов 6). Длина магистрали во всех квартирах одинакова. Т.е грубо в одном углу квартиры подача стояка, далее магистраль по периметру квартиры буквой "П" и в противоположном углу квартиры в обратку.

Такую систему надо точно рассчитывать и она сложна в балансировке без авторегуляторов. Сильно чувствительна к переделкам жильцов (а они были в других квартирах?). Уж лучше бы сделали нормальную двухтрубку. Или хотя бы сделали в квартирах попутно паралельную Тихельмана - тоже с проблемками, но уж лучше того, что сейчас - по сути батареи работают только на гравитации, и обратный стояк должен быть горячий.... с соответствующими штрафами от теплосетей... Эдакая помесь двухтрухтрубки с однотрубкой - ни то ни се...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118007

22.10.2018 в 13:59:13

EVM83 написал: Разница на подаче и выход и из квартиры 3-4 градуса!

Все тепло - практически мимо батарей...

0
EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

22.10.2018 в 14:24:37

BV написал: Такое впечатление, что если в квартире сделать большее сопротивление, то в эту квартиру расход увеличится.

Здесь допустил ОПЕЧАТКУ - естественно расход уменьшится, если нет нормальной автоматической регулирующей арматуры.

EVM83 написал: Да система кривая, явно застройщик с экономил... Схематично написал один подъезд (подъездов 6). Длина магистрали во всех квартирах одинакова. Т.е грубо в одном углу квартиры подача стояка, далее магистраль по периметру квартиры буквой "П" и в противоположном углу квартиры в обратку.

Такую систему надо точно рассчитывать и она сложна в балансировке без авторегуляторов. Сильно чувствительна к переделкам жильцов (а они были в других квартирах?). Уж лучше бы сделали нормальную двухтрубку. Или хотя бы сделали в квартирах попутно паралельную Тихельмана - тоже с проблемками, но уж лучше того, что сейчас - по сути батареи работают только на гравитации, и обратный стояк должен быть горячий.... с соответствующими штрафами от теплосетей... Эдакая помесь двухтрухтрубки с однотрубкой - ни то ни се...

BV,

BV написал: Сильно чувствительна к переделкам жильцов (а они были в других квартирах?).

всем все равно, кроме угловых и верхних квартир, насколько я знаю ни кто не чего не менял, там долбать бетон в полу 30 сантиметров... вряд-ли кто захочет, у всех давно ремонт... Я решился на эксперимент одной батареей, все же хочу попробовать заузить байпас на 25 и подводы сделать 25.

BV написал: и обратный стояк должен быть горячий.... с соответствующими штрафами от теплосетей...

обратный стояк на 3 максимум 4 градуса холодней подачи :(

Mazayac написал: EVM83, ох, при таком раскладе всё вообще должно быть по-другому! Горизонтальная двухтрубка с разнесёнными стояками, а не однотрубная СО, для которой байпасы нужны.

Mazayac,
так что не чего не выйдет? (с увеличением подвода до ПП25 к батареям и за ужением байпасп с ПП 32 до ПП25)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2018 в 14:42:15

EVM83, сейчас с учётом новых данных даже невозможно предсказать, станет лучше или хуже. Пробуйте.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118007

22.10.2018 в 15:32:06

EVM83 написал: (с увеличением подвода до ПП25 к батареям и за ужением байпасп с ПП 32 до ПП25)

затекание в батарею увеличится, но сопротивление всей вашей однотрубки также увеличится, что может привести к снижению расхода теплоносителя в этой ветке. Какой эффект будет сильнее - непредсказуемо. Также, дальние от подачи батареи станут холоднее. по уму поменять бы все батареи на конвекторы с трубой сталь ДУ20 без байпасов, за исключением первых от подачи... Либо первые меньшего размера, дальние - побольше с учетом остывания воды на первых

0
EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

22.10.2018 в 16:08:40

BV написал: по уму поменять бы все батареи на конвекторы с трубой сталь ДУ20 без байпасов, за исключением первых от подачи... Либо первые меньшего размера, дальние - побольше с учетом остывания воды на первых

это интересная идея, я правильно понял: убрать байпасы и вразрез магистрали поставить конвекторы.. (хоть это не современно и не красиво..)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118007

22.10.2018 в 16:27:24

EVM83 написал: увеличением подвода до ПП25 к батареям и за ужением байпасп с ПП 32 до ПП25)

Для начала переделайте так. Может даже и не нужно делать байпас 25, может просто его сделать 32, но сместить с оси магистрали - те батареи подключить на проход тройника, а байпас к отводу. Ну и убрать естественно все заужения в подводе к батарее. Ну а конветоры - если уж ничто не поможет.... Это уже большие затраты денег и большая переделка системы...

0
EVM83
EVM83
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

26.10.2018 в 15:33:21

Добрый день, Хочу отписаться, сделал байпас пп25. подводы пп25, фитинги на 3/4 (байпас заузил по ходу магистрали, не смещал к батареи). Батарея работает хорошо думаю КПД её в разы поднялась, т.к. температура низа и верха различается на 2-3 градуса (42-38), а не 10 как было. Н стояке подачи в квартиру и выход их квартиры не чего не изменилось также разница 3-4 градуса. Теперь хочу переделать по такому пути все батареи.

1