Аватар пользователя
timk

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

22.10.2018 в 14:51:13

Старый фонд, отдельно PE нет. К розеткам и освещению идет только фаза и ноль. Занулена только линия на электроплиту и корпус щита. Перебрал автоматику щита, поставил УЗМ и УЗО на линию плиты. Вопрос что делать с единственным проводом заземления выходящим из квартиры (от контакта РЕ розетки плиты). Варианты:

  1. Никуда не подключать, заизолировать и оставить болтаться в щите.
  2. Занулить на вход нуля в щит (как было).
  3. Занулить на вход УЗО после УЗМ.

Обычно рекомендуют первый вариант и ждать нормального заземления, но может долбануть пока УЗО срабатывает :) При втором варианте пугают фазой на нуле, корпусе плиты и щита. Третий вариант не лучше?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.10.2018 в 14:52:49

timk, 2

0
Аватар пользователя
timk

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

22.10.2018 в 14:58:42

ebf написал: timk, 2

Зря пугают фазой? Вроде 30 лет проблем небыло... Ютуба насмотрелся, теперь сомнения терзают :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.10.2018 в 15:00:14

timk написал:

ebf написал: timk, 2

Зря пугают фазой? Вроде 30 лет проблем небыло... Ютуба насмотрелся, теперь сомнения терзают :)

timk, Не смотрите ,там столько бешеных :swoon Выдержка из паспорта ИЕК

В случае необходимости применения ВД1-63 для защиты отдельных электроприёмников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприёмник, до защитно-коммутационного аппарата

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

22.10.2018 в 15:00:51

timk написал: теперь сомнения терзают

Пусть не терзают. Либо 1-й вариант, либо 2-й. А на Ютуб надо плюнуть, я частные каналы уже долго не смотрю, понимаю какое это дешманство...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
timk

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

22.10.2018 в 15:08:46

Ок, занулю, чтоб не болтался :) Спасибо.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.10.2018 в 15:10:08

0
Аватар пользователя
timk

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

22.10.2018 в 15:18:45

AlexeyL написал:

AlexeyL, Угу.

0
Аватар пользователя
Jamie

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

22.10.2018 в 22:21:38

Так если 0 отгорит фаза на корпусе будет же.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

22.10.2018 в 22:33:44

Jamie,Не 0 а PEN . Да такое может случиться , и обслуживание в этих стояках с занолением должно быть во сто крат тщательнее .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.10.2018 в 09:12:43

timk, какой этаж?

0
Аватар пользователя
timk

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

23.10.2018 в 09:18:17

СтранникXXI написал: какой этаж?

Последний.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.10.2018 в 09:20:38

timk написал:

СтранникXXI написал: какой этаж?

Последний.

Это не гут.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.10.2018 в 09:27:14

Не надо занулять, категорически не надо. Сделайте как нарисовано на картинке Alexey, а третий провод оставьте неподключенным в розетках и щите.

Я уже писал что потенциал на корпусе при занулении возникает не только при обрыве ноля. Есть множество факторов, которые совершенно не очевидны.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
timk

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

23.10.2018 в 09:33:21

Alexey_Spb написал: категорически не надо

:confused: Хорошо, компромисный вариант - подключу к шинке, а ее уже никуда не буду :)

0