24.10.2018 в 11:43:25
Добрый день! В новой квартире планирую заменить всю проводку от застройщика, и возник щепетильный вопрос по поводу разбивки по группам, и компоновки эл.щита. В подъезде на этажном щите в квартиру стоит автоматический выключатель ТДМ BA47-63 С63. Электрический счетчик уже установлен в квартире, дополнительно будет установлен выключатель нагрузки сразу за счетчиком, далее планирую реле напряжения, насчет противопожарного УЗО с уставкой в 100 мА еще пока думаю ставить или нет. Затем запланировал разбивку на 9 групп, с 2 двуми УЗО, один на мокрую зону, второй на остальные группы. Достаточно ли будет поставить двух УЗО 63А с 30мА и 40А с 10ма!? По получившимся расчетам исходя из максимальной загрузки, получается что нет, но есть у меня большие сомнения, что я правильно вообще посчитал(не электрик), слишком большие утечки на новой проводке. Прошу помочь знающих людей.
24.10.2018 в 11:50:14
respectbev написал: 40А с 10ма!
Нет таких. Поставьте 2 УЗО на 63А 30 мА и всё равномерно под них. Добавьте ещё один АВ на свет, АВ на 25 А (видимо, духовка?) поменяйте на С16. Реле напряжения в новостройку можно не ставить, хотя, в принципе лишним не будет. Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 11:54:55
MaSeVi написал: Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
respectbev,Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)
24.10.2018 в 11:56:18
dokar написал: он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)
За не дорого :)
24.10.2018 в 12:00:15
dokar написал: Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет
Т.е. я конкуренту подсобил? :a :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 12:34:09
MaSeVi, :confused:
24.10.2018 в 12:36:24
25А это на проточный водонагреватель. Ошибку 40А и 10 ма исправлю, спасибо! Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С. Поднимать номинал УЗО до 80А есть смысл(по нормативке, вроде нужно поставить но шаг выше чем вводной !? Номинала по току утечки в 30ма будет достаточно!? Как ваше мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
24.10.2018 в 12:44:05
respectbev написал: 25А это на проточный водонагреватель
Мало.
respectbev написал: Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С
Можно, конечно. А отдельный кабель на духовку и С16 нет возможности провести?
respectbev написал: УЗО до 80А есть смысл
Не нужно.
respectbev написал: 30ма будет достаточно
Более чем.
respectbev написал: мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
Можно, но и так жить можно долго и счастливо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 13:22:21
Проточник 7,5 кВт, 25А думал,что будет достаточно, тем более что его установка под вопросом, дом новый со своей котельной в мик.районе, и отключение на 2 недели вообще не планируется первое время. Поэтому и думал провод 4 мм2 кинуть на всякий случай и в инженерке предусмотреть возможность будующего подключения, хотя можно и 6 мм2 на прозапас кинуть.
24.10.2018 в 13:28:15
respectbev, 6 квадратов и 32А
24.10.2018 в 13:31:00
respectbev написал: 7,5 кВт, 25А
32А
respectbev написал: дом новый со своей котельной в мик.районе
Тогда и не заморачивайтесь. Или небольшой накопительный. Я вот хотел тоже поставить, но потом решил не портить и без того так себе дизайн ванной. И ничего, помыться - кастрюлю нагрел, посуду и так помою. 10 дней потерпеть оказалось не так страшно, тем более с опытом проживания в МКД без горячей годы круглые годы)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 13:42:15
Понял. Закину, 6 мм и 32 А. Под духовой шкаф сначала отдельную группу хотел поставить, потом посмотрел что ещё есть запас мощности после сварочной панели на автомате 32 А и подумал почему бы их не объединить, тем более они не далеко друг от друга будут. Также пока из за ограничения по бюджету, решил, что откажусь от неотключаемых линий, на будущее оставлю месте в щите для перекомпоновки, если будет в том необходимость
24.10.2018 в 13:54:03
respectbev, Вот недавно делал сестре щит, возьмите за основу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 14:00:06
Спасибо! Учту все замечания!
25.10.2018 в 10:20:57
Добрый день Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу