Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

24.10.2018 в 14:52:15

Добрый день. Летом делался ремонт квартиры. Были проложены коммуникации для кондиционеров - электрика, трубки для отвода конденсата в канализацию и трубки для сообщения внутреннего и наружного блоков. Как это часто бывает, ремонт сожрал существенно больше денег чем планировалось - кондиционеры не куплены и не поставлены. Есть ли смысл покупать и устанавливать кондиционеры сейчас (регион Подмосковье), если до следующего лета необходимости в их использовании нет? Будут ли последствия в связи с тем что коммуникации проложены этим летом, а установка кондиционеров будет выполнена весной-летом следующего года? Если отложить установку, нужны ли какие-то специальные работы по консервации и/или профилактике перед установкой?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114257

24.10.2018 в 15:48:09

Если френовые трубки накачаны азотом и запаяны - проблем не будет. Если концы этих трубок открыты - там будет грязь и трубки окислятся.

0
Аватар пользователя
Гаррик

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Омск

Сообщений: 9

24.10.2018 в 17:12:54

BV написал: Если концы этих трубок открыты - там будет грязь и трубки окислятся

Концы замотаны изолентой. Если они окислятся как это скажется на работе системы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114257

24.10.2018 в 17:19:25

Гаррик написал:

BV написал: Если концы этих трубок открыты - там будет грязь и трубки окислятся

Концы замотаны изолентой. Если они окислятся как это скажется на работе системы?

Гаррик, ... нехорошо, но труба бывает и год на складах лежит с затычками, но в сухом месте и не под дождем. Лучше продуть азотом, ну хотя бы просто продуть, и если даже не оставлять под давлением, то хотя бы закусить концы, если они достаточной длины, или заткнуть пробками.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.10.2018 в 17:19:40

Гаррик написал: Если они окислятся как это скажется на работе системы?

Крайне негативно, там образуются кислоты и они потом попадут в контур, в котором быть не должны, плюс окислы со стенок трубы, это очень плохо. В итоге срок службы оборудования сильно сократиться ... Если внешний вид трубы не так важен в итоге (это не больше чем эстетика), то внутри они должны быть чистые как операционная ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114257

24.10.2018 в 17:24:33

Бориска66 написал: там образуются кислоты

откуда, если фреона там не было?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.10.2018 в 17:27:12

BV написал: откуда, если фреона там не было?

Вода, медь, кислород ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114257

24.10.2018 в 17:37:05

Бориска66 написал:

BV написал: откуда, если фреона там не было?

Вода, медь, кислород ...

Бориска66, из этих составляющих можно получить только оксид :) Если рядом нет химических производств и в воздухе не летает SO2, или "лисий хвост" а если летает - в итоге получим медную соль.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.10.2018 в 18:02:00

В итоге мы так или иначе получим то говно, которое будет шатать компрессор ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.10.2018 в 01:24:00

Гаррик,

Не знаю как в Омске,у нас тут кругом распродажи кондеров и сейчас можно купить то же самое процентов на 30 дешевле,ну и чего думать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу