ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2018 в 10:02:38

Designman написал: С учетом того что номиналы выбирались с учетом коэффициента одновременного спроса

Ну у ТС ,видимо другая точка зрения :)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.10.2018 в 10:09:19

С50 в этих домах - это предел и то при условии замены всех проводов от "орехов" стояка до счетчика, а так официально после реконструкции обычно всем ставят автомат С40 на вводе и как ни странно - всем обычно хватает )

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

26.10.2018 в 10:15:57

Designman, 40А не многовато ли ? В Крылатском ставили 32. Ещё 10 лет назад. А первоначально был такой же набор номиналов как у ТС . Причем стояки перетянули на медь .

0

Да, ни фига.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

26.10.2018 в 10:16:48

Designman написал: втомат С40 на вводе и как ни странно - всем обычно хватает )

А внутренняя жаба душит то))) И включается режим "ХОЧУ" ;) У меня вон АВ 25А и варочная и духовой и все остальное уживается))))

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.10.2018 в 10:18:03

dokar написал: Designman, 40А не многовато ли ? В Крылатском ставили 32. Ещё 10 лет назад. А первоначально был такой же набор номиналов как у ТС . Причем стояки перетянули на медь .

dokar, Во всех домах где был стоят С40 редко попадается C50, С32 еще ни разу не видел - видимо поставили по ошибке или перестраховались.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

26.10.2018 в 10:23:38

Хатхи написал:

Designman написал: втомат С40 на вводе и как ни странно - всем обычно хватает )

А внутренняя жаба душит то))) И включается режим "ХОЧУ" ;) У меня вон АВ 25А и варочная и духовой и все остальное уживается))))

Хатхи, Да пускай ставит - если очень хочется, но как тут уже выше писали - ГБУ Жилищник очень редко на себя за что-то берет ответственность и расходы, зато очень быстро находят крайних :D Так что потом на ТС с таким автоматом могут и ремонт стояка с электрощитовой, запросто через суд повесить ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

26.10.2018 в 10:27:59

Хатхи написал:

Designman написал: втомат С40 на вводе и как ни странно - всем обычно хватает )

А внутренняя жаба душит то))) И включается режим "ХОЧУ" ;) У меня вон АВ 25А и варочная и духовой и все остальное уживается))))

Хатхи, А 32А вырубить перегрузкой как оказалось задача не из лёгких . Если проточника нет ))).

0

Да, ни фига.

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

26.10.2018 в 11:20:01

dokar написал: А 32А вырубить перегрузкой как оказалось задача не из лёгких

При этом специально же как правило включают все приборы))))) И то сцкаа не всегда получается вырубить АВ :D
Значит АВ плохой, не отключается ;)

Пару раз наблюдал такую картину)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

26.10.2018 в 11:36:14

Хатхи, Да не проблема отнести прогрузить, но зачем ? На короткое его прекрасно выбивает . ;)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135498

26.10.2018 в 14:14:54

muschinink написал: я отказался от покупки варочной панели в 12 кВт

Зачем она вам нужна? У вас цех по приготовлению еды? :D Люди 7квт не могут нагрузить по полной....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

26.10.2018 в 14:31:00

BV написал: Люди 7квт не могут нагрузить по полной....

У меня кряду несколько проектов э/щитов, где ВП от 4 до 5 с копейками кВт)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу