Здравствуйте!
Стоит термостатический клапан Данфосс. Я хочу его перекрыть (не для работ с радиатором, а чтобы радиатор не грел).
В комплекте идет пластиковый колпачок.
Раньше полностью закрученный он не давал греться радиатору. А в этом году радиатор греется.
Я немного затянул шестигранный элемент из которого торчит штырь.
Вопрос -- что это за элемент и не будет ли это плохо, что я его затянул?
Под пластиковый колпачок подложил монету и затянул. Радиатор остыл.
Не опасно ли это? С какой целью конструкция не предусматривает полной затяжки?

Спасибо.

Фото клапана:

alar73,
По резьбе не попали скорее всего, пластиковые колпачки такие. Недодали шток.
И нижний не забыли на обратке прикрыть?
А на верхнем кручением гайки сбили все преднастройки, просто прикрыли проток.

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 28

Спасибо.
Вот, нашел фото получше и точно такого клапана и колпачка как у меня:

Интересно то, что

  1. у меня нет нижнего -- т.е. только на входе, на выходе ничего. байпас есть. но и другие радиаторы и этот сейчас прохладный.
  2. меня что смущает -- про другие клапаны про преднастройку говорится, что она осуществляется вращением следующего, большего по диаметру кольца, вот, как на этом .
    Но у меня только одна шестигранка.

alar73,
Если у вас на выходе обратке радиатора ничего, то вы просто перекрыли подачу. На обратке давление есть. Просто нет циркуляции. Так что не пинать радиатор.

alar73, подложите внутрь колпачка монетку. Это сработает.

А подтянули Вы уплотнение сальника штока Оно на настройки не влияет.

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 28

Mazayac написал:
alar73, подложите внутрь колпачка монетку. Это сработает.

А подтянули Вы уплотнение сальника штока Оно на настройки не влияет.

Mazayac, про монетку понял, спасибо, уже сделал и радиатор остыл.
Конструкции клапана не страшно что я уплотнение сальника штока подтянул? Там какие-нибудь прокладки от этого не умрут? )

alar73 написал:
Стоит термостатический клапан Данфосс. Я хочу его перекрыть

Для прекращения циркуляции просто прикрутите пластиковый колпачок.

Для обеспечения герметичного перекрытия - используйте специальный фирменный латунный колпачок.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

alar73 написал:
Конструкции клапана не страшно что я уплотнение сальника штока подтянул? Там какие-нибудь прокладки от этого не умрут? )

А кто же знает? В техдоках производителя не видел таблицы значений моментов затяжки.
Зачем сальники то было подтягивать? Резиновые уплотнители штока теперь плачут горькими слезами.

И термоклапан с термоголовкой, после такого "подтягивания" могут не работать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

alar73 написал:
Я немного затянул шестигранный элемент из которого торчит штырь.

верните на место

Inch1964 написал:
Для обеспечения герметичного перекрытия - используйте специальный фирменный латунный колпачок.

или струбцину , но очень осторожно, чтобы не погнуть шток

BV написал:
или струбцину , но очень осторожно, чтобы не погнуть шток

Согласен! Но только осторожно, чтобы свой х%й не сломать.

И, чтобы "ничего у себя не сломать" - нужно использовать специальный сервисный латунный колпачёк.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, А без сортирного юмора никак?

BV написал:
Inch1964, А без сортирного юмора никак?

Вырвалось, извините. Когда задают вопросы, типа, какой рукой бумажкой попу после дефекации подтирать. Или вообще без бумажки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Удалите.

BV, эпидемия вчера началась, кто кого покусал - непонятно.

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 28

Ну, надо сказать, сдуру я бы струбциной мог бы правда сломать шток. Все очевидно тому, кто постоянно эти детали в руках крутит.

Часть то я уже попортил:

верните на место

т.е. когда чуть открутил обратно, появились капли, пришлось опять прикрутить.

не знаю, можно ли будет потом поменять резинки которые там повредились теперь ))

Mazayac написал:
эпидемия вчера началась, кто кого покусал - непонятно.

Теперь мы все зомби. И кусаем всех подряд.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

alar73, да ничего там не повредилось. Не капает? Шток свободно нажимается и возвращается? Так не парьтесь