sapeginanton
sapeginanton
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Новосибирск

Сообщений: 9

03.11.2018 в 13:37:01

Здравствуйте. Вопрос глупый конечно, но все же хочется узнать на него ответ. Прямые скрутки алюминиевых проводов и медных запрещены. Есть автомат, простой советский, черный такой. Из клеммы автомата выходит (на разводку по помещению) алюминиевый кабель и медный (без скрутки. просто соприкасаются), нагрузка в помещении небольшая, пара розеток и пара ламп 100-150 Вт примерно. Вопрос в следующем: допустимо ли соприкосновение различных кабелей в данном случае, хотя бы временно (на зиму). Помещение капитального гаража, не отапливается, максимальная нагрузка это теплопушка бытовая. Спасибо за уделенное внимание.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25980

03.11.2018 в 13:47:20

Если зажим надёжно фиксирует обе жилы, то проблем не будет. Если будут, то просто подтянете винт - и снова не будет проблем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.11.2018 в 13:53:36

sapeginanton написал: допустимо ли соприкосновение различных кабелей в данном случае, хотя бы временно (на зиму).

"Нет ничего более постоянного, чем временные скрутки" (С) мудрость электрика. Если хотите по уму, смотрите тут. Все что нужно это wago на два конца и кусок медного провода подходящего сечения. Проблема даже не в том что медь и алюминий (хотя и это не гуд), а в том что в зажим старого автомата два провода совать не стОит - он их может не зажать плотно или треснуть от чрезмерного усилия...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.11.2018 в 14:25:30

ВТБ! написал: Если будут, то просто подтянете винт - и снова не будет проблем.

А вот в этом не уверен. Алюминий "течет" под зажимом, а медь - нет. В конце концов винт упрется в медь, а с алюминием контакт будет не очень. На мой взгляд, лучше объединить провода до АВ, например, через Ваго, а в АВ ввести только 1 медный провод.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25980

03.11.2018 в 14:27:49

igor1 написал: В конце концов винт упрется в медь

До следующего лета топик-стартеру хватит. :) Если не хватит - тогда и переделает.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7545

03.11.2018 в 14:34:13

ВТБ! написал:

igor1 написал: В конце концов винт упрется в медь

До следующего лета топик-стартеру хватит. :) Если не хватит - тогда и переделает.

ВТБ!, а если не хватит, то останется без гаража ;)!

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7545

03.11.2018 в 14:35:12

sapeginanton, облудите медь и никаких проблем

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25980

03.11.2018 в 15:01:51

dmitrovski написал: останется без гаража

Опишите сценарий возгорания.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7545

03.11.2018 в 15:24:37

ВТБ! написал:

dmitrovski написал: останется без гаража

Опишите сценарий возгорания.

ВТБ!, а чего тогда бояться..? Зачем заморачиваться, скрутили медь с алюминием, если это не приводит ни к каким последствиям?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

03.11.2018 в 15:54:31

dmitrovski написал: а чего тогда бояться..?

В данном конкретном случае, действительно нечего. В период отсутствия людей в гараже, потребления электричества же нет? Стало быть, ни нагрева, ни возгорания соединения в это время не произойдет. Ну а находясь в гараже, вполне возможно соединение контролировать и вовремя принять меры. Подобной херни, кстати полно и в этажных щитах МКД, где вообще ни кто толком ни чего не контролирует. И ничего, работает...

Ну а так, по хорошему, конечно же надо переделать.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

03.11.2018 в 16:20:56

ВТБ! написал: Если не хватит - тогда и переделает.

Я бы с Вами согласился, но... ТС, ободренный Вашим:

ВТБ! написал: Если будут, то просто подтянете винт - и снова не будет проблем.

ничего делать не будет. Нет, по большому счету, действительно, ничего не случится. Почему мы все легко нарушаем любые правила? Да прежде всего потому, что в 99,9% ничего не случается. Просто, тому, у кого что-то случится, уже до лампочки, что вероятность его проблемы - единица после кучи нулей после запятой.

Электрик ЦЦ написал: Подобной херни, кстати полно и в этажных щитах

Сложно не согласиться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу