Аватар пользователя
Alex0211

Местный

Регистрация: 28.12.2006

Иваново

Сообщений: 78

05.11.2018 в 17:07:23

всем добрый вечер! нужен совет котел WH1d 30 kW двухконтурный, возраст 4 года. Падает давление в системе отопления, через нипель для подкачки воздуха идет вода, я так предполагаю что Расширительный бачок под замену. вопросы 1) Можно ли не менять на оригинал а поставить внешний бак на 12 литов? (оригинал стоит от 6 тр внешний 3 максимум) 2) Каким образом врезаться? в обратку рядом со входом в котел (необходимо ли при этом глушить оригинальный вход или можно оставить подключенный заводской бачок с водой). или же заморочиться и через заводскую резьбу 3/8 вывести на новый бачок 3) При новом внешнем бачке ставить ли манометр и группу безопасности? За качество рисунка приношу извинения)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.11.2018 в 20:07:18

Alex0211 написал: поставить внешний бак на 12 литов?

Поставить на обратку по возможности ближе к котлу. Подключить можно в одну из заглушек радиатора .Можно просто гибктм водопроводным шлангом. Обязательно -на бачек тройник и два крана.Один для слива из бака воды.другой для отключения его от системы при обслуживании. Группы безопасности не надо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111816

07.11.2018 в 20:14:50

Alex0211 написал: или можно оставить подключенный заводской бачок с водой).

Я б убрал, и заглушил отверстие. Вдруг проржавеет

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.11.2018 в 20:15:51

BV написал: . Вдруг проржавеет

Ничего ему не будет

0
Аватар пользователя
Alex0211

Местный

Регистрация: 28.12.2006

Иваново

Сообщений: 78

12.11.2018 в 09:05:36

мвс написал:

Alex0211 написал: поставить внешний бак на 12 литов?

Поставить на обратку по возможности ближе к котлу. Подключить можно в одну из заглушек радиатора .Можно просто гибктм водопроводным шлангом. Обязательно -на бачек тройник и два крана.Один для слива из бака воды.другой для отключения его от системы при обслуживании. Группы безопасности не надо.

мвс, поставил в 10 см от входа в котел на обратку оригинальный не снимал не глушил новый бачок почему то пустой.... это нормально?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.11.2018 в 21:08:13

Alex0211 написал: новый бачок почему то пустой.... это нормально?