KDenV
KDenV
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Киев

Сообщений: 11

08.11.2018 в 09:53:55

Inch1964, возможности перенести РБ нету, чердак не отапливаемый, есть еще варианты?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.11.2018 в 09:55:10

KDenV написал: есть еще варианты?

Тогда без насоса. Или ищите такой ц.насос, который не требует минимального давления 0,5 Бар.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

KDenV
KDenV
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Киев

Сообщений: 11

08.11.2018 в 09:57:06

BV, но в инструкции то написано: Откройте пробку развоздушивания, включите насос и дождитесь пока вода не начнет равномерно выходить, заием не выключая насос закрутите пробку и проверьте разницу воды в системе отопления

0
KDenV
KDenV
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Киев

Сообщений: 11

08.11.2018 в 10:01:28

Inch1964, я понял, но ни в одной иснтрукции и характеристике, которые к насосам идут не указано такое. И еще сама проблема температуры обратки и подачи связана с тем что, на подаче верхняя часть радиаторов горячая а низ еле теплый или вообще почти холодный. Я схему не могу на сайт загрузить, если можно Вам в viber?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.11.2018 в 10:47:08

KDenV написал: Inch1964, я понял, но ни в одной иснтрукции и характеристике, которые к насосам идут не указано такое.

Указано. Просто, видимо, не обратили внимание на "мелкий шрифт".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.11.2018 в 10:48:00

KDenV написал: можно Вам в viber?

Да.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.