Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Резидент

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

08.11.2018 в 07:04:46

Грэй написал:

Roman Genna написал: forbo 157. Этот клей конфликтует с дисперсионными грунтовками.

Почему вы решили, что клей конфликтует с дисперсионными грунтовками? (Как этот конфликт проявляется?)

{{post:6468387,Проблема решена с помощью шлифователя по бетону за 3 часа.}}

-сдаётся мне, что вы проделали лишнюю работу..

Грэй, так написано в инструкции к клею.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

08.11.2018 в 07:15:58

Андрей Сновидов, Написано. Дисперсионные грунтовки под Клей использовать нельзя. Ну или прогрунтовать ихней эпоксидной грунтовкой.

0
Roman Genna
Roman Genna
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Тула

Сообщений: 407

08.11.2018 в 09:12:09

Я звонил в представительство Форбо в г.Москву, консультировался по данному вопросу. Ответ был следующий: пластификатор входящий в состав этого клея разъедает водно-дисперсионные грунтовки, так что фактически происходит отделение слоя приклеиваемого материала от основания. Форбо в инструкции к 157 клею так и говорит либо исключить водно-дисперсионные грунтовки,либо использовать их состав 026 (там другая химия), он ещё разделительный, для не прохождения влаги из стяжки в материал, но цена такой грунтовки выше стоимости клея.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

08.11.2018 в 11:09:50

Плохой клей. Никогда его не буду брать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу