07.11.2018 в 19:31:07
BV, положил на пол резину толщиной 4 мм,теперь щипает если пролить на резину воду и стать в эту мини лужицу и коснуться ногой ванны
07.11.2018 в 19:39:57
Попробуйте померить напряжение на смесителе, сначала при включенном общем(на вашу квартиру) автомате , затем при выключенном автомате. Если напряжение пропадет, при выключении автомата, то утечка у вас(это более вероятный случай), если не пропадет, то у соседей. Если утечка у вас, то выньте в ванной все из розеток, включайте и выключайте свет в ванной, и посмотрите будет ли пропадать напряжение. Какие у вас светильники и лампочки в ванной комнате?(хорошо бы фото светильников)
07.11.2018 в 19:54:41
roman007 написал: Попробуйте померить напряжение на смесителе,
У вольтметра - два щупа. Куда второй?
07.11.2018 в 19:59:55
BV, я мерил относительно нуля в розетке. Летом была очень похожая ситуация. У меня был пробой на радиатор охлаждения одной из 8 светодиодной лампочки(причем лампа исправно горела).
07.11.2018 в 20:20:28
roman007 написал: BV, я мерил относительно нуля в розетке. Летом была очень похожая ситуация. У меня был пробой на радиатор охлаждения одной из 8 светодиодной лампочки(причем лампа исправно горела).
roman007, относительно нуля можно ничего не увидеть. Да и всякое бывает.... тут вот была тема, у соседа снизу осветительный провод в стяжке подмокал, и источником напряжения был именно пол ванной.
07.11.2018 в 22:21:58
roman007, один светодиодный маленький светильник над дверью, розеток нет
07.11.2018 в 23:42:01
Borzui написал: Квартиру орендую поэтому писать не могу ничего.
Если арендуете официально, то вообще не вопрос. Звоните в диспетчерскую и требуйте решения проблемы, пока вас не убило, тем более если причиной напряжения на смесителе стал кап.ремонт стояков электричества.
А если не официально, то тоже как бы вопросов обычно не возникает, особенно если работа за деньги.
Borzui написал: Квартиру орендую поэтому писать не могу ничего.
Счета по квартире получаете? Значит можете, например:
Borzui написал: положил на пол резину толщиной 4 мм,теперь щипает если пролить на резину воду и стать в эту мини лужицу и коснуться ногой ванны
Да вы садомазахист. А если убьёт? Не боитесь? Или там уже не ваша проблема будет кто вашу тушку выносить будет?
08.11.2018 в 09:50:31
ser000, Звонил в жек, описал проблему, пришел таджик аля мега электрик из инструментов только '' золотые руки'' говорю бьёт не постоянно, то слабее то сильнее. Он рукой кран потрогал говорит не бьёт, наверное вам показалось. Я ещё раз объяснил что лупит не всегда он сказал что передаст о моей проблеме начальству. Но кажется мне что все на этом уже и закончится
08.11.2018 в 09:57:27
Borzui, Надо было попросить ботинки снять . А самому с дубиной наготове , если притянет .
08.11.2018 в 10:26:01
Рекомендую внимательно посмотреть на остатки штатной местной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате. По проекту дома ванна и водопровод должны были быть связаны короткой металлической полосой. В некоторых вариантах эта полоса доводилась до арматуры перекрытия, т.е., начиналась из-под пола. Примерно так, как на старом фото с нашего форума:
Водопроводчики эту систему уравнивания не любят, и при ремонтах обычно ломают. Поэтому есть шанс, что достаточно найти у стены под ванной оборванную полосу, и подсоединить в общую цепь заземления.
08.11.2018 в 10:37:26
AlexeyL, Не замечал такой полосы. вечером после работы присмотрюсь получше. Спасибо