Аватар пользователя
Andrey46

Местный

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

07.11.2018 в 20:59:41

Имеется СО как на фото 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО Если поставить насос на подаче после группы безопасности будет ли прогонять две ветки плеча А расширительный на обратке поставить Если нет то как можно сделать?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.11.2018 в 15:00:39

Две ветки прогонять будет, расширительный ставьте на подаче около котла (выше него)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2018 в 16:58:44

Andrey46 написал: 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО

Не всяк АОГВ предназначен для работы с давлением в системе. Котел выбран?

Andrey46 написал: Если поставить насос на подаче

Врезка насоса на байпасе, с отсечными кранами и фильтром грубой очистки. На стояк,хотя бы кран( если не будет обратного клапана).Будет возможность пользования, когда отключат Свету...

Andrey46 написал: расширительный на обратке

Экспанзомату там и место.

0
Аватар пользователя
Andrey46

Местный

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

09.11.2018 в 19:18:34

касимов, касимов, аогв Росс 17 квт

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.11.2018 в 09:11:13

Andrey46 написал: аогв Росс 17 квт

2.1.3 Рабочее давление воды системы отопления 100+20кПа (1.0+0.2кгс/см2), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохра- нительный клапан на давление не более 150 кПа (1.5 кгс/см2). Andrey46,В группу безопасности подрывник на 1,5 атмы нужен! В обязательном порядке! И давление рабочее поддерживать не более 1 атмы. (Это при заливке системы, не поднимать выше 0,2 атм...)

Andrey46 написал: )делаться закрытая

Автомат спускник вместо старого РБ...(надеюсь знаете) Ну и насос,как то так...

0
Аватар пользователя
Andrey46

Местный

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

11.11.2018 в 19:48:41

касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

11.11.2018 в 20:06:22

Andrey46 написал: касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем

Andrey46, зависит от количества воды в системе, от котла - не зависит

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2018 в 20:45:59

Andrey46 написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника

А инструкцию по эксплуатации лень прочесть? Там обозначено "какой литра теплообменника". ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Andrey46

Местный

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

12.11.2018 в 07:52:42

Читал, объема теплообменика нету

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.11.2018 в 10:18:34

Andrey46 написал: Читал, объема теплообменика нету

Это не критично. Плюс минус 5-20 литров не делают погоды для выбора объема РБ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.11.2018 в 08:28:08

BV написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника

17,8 л.

0
Аватар пользователя
Andrey46

Местный

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

13.11.2018 в 13:20:11

касимов, спасибо

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

14.11.2018 в 02:38:54

Andrey46 написал: Если нет то как можно сделать?

Что в открытой, что в закрытой СО, насос и РБ НУЖНО ставить на обратке котла!

Все остальные варианты, особенно на подаче котла, делают из-за НЕ понимания в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих сообщений, что НУЖНО на обратке котла и не изучив почему и как, продолжают делать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!

Это не говоря что в открытой СО можно реализовать недорогую, НАДЁЖНУЮ, энергонезависима и нет подвижных частей, АВАРИЙНУЮ утилизацию некоторого количества кВт тепла!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Andrey K.

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Гомель

Сообщений: 117

08.12.2018 в 23:00:27

Посититель написал:

Andrey46 написал: Если нет то как можно сделать?

Что в открытой, что в закрытой СО, насос и РБ НУЖНО ставить на обратке котла!

Все остальные варианты, особенно на подаче котла, делают из-за НЕ понимания в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих сообщений, что НУЖНО на обратке котла и не изучив почему и как, продолжают делать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!

Это не говоря что в открытой СО можно реализовать недорогую, НАДЁЖНУЮ, энергонезависима и нет подвижных частей, АВАРИЙНУЮ утилизацию некоторого количества кВт тепла!

Посититель,Здравствуйте! Не силён я в гидравлике и так понимаю халтурщик. Обоснование будет? Просто раньше старался всегда обратку выбирать как приоритетный вариант. А потом понял, что насос установленный на подаче вполне себе вариант. Врезал довольно приличное количество насосов. И вот честно, не могу дать точные данные о разнице по установке подача или обратка. В обоих случаях греет и работает. Причём с опытом пришло понимание, что насос врезанный в обратку большее зло чем в подачу.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2018 в 23:08:05

Andrey46 написал: 1) будет меняться аогв

На какой котёл будет меняться?

Andrey46 написал: 2)делаться закрытая СО

Не стоит спешить с принятием такого решения. Сначала нужно определиться с котлом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу