07.11.2018 в 20:59:41
Имеется СО как на фото 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО Если поставить насос на подаче после группы безопасности будет ли прогонять две ветки плеча А расширительный на обратке поставить Если нет то как можно сделать?
09.11.2018 в 15:00:39
Две ветки прогонять будет, расширительный ставьте на подаче около котла (выше него)
09.11.2018 в 16:58:44
Andrey46 написал: 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО
Не всяк АОГВ предназначен для работы с давлением в системе. Котел выбран?
Andrey46 написал: Если поставить насос на подаче
Врезка насоса на байпасе, с отсечными кранами и фильтром грубой очистки. На стояк,хотя бы кран( если не будет обратного клапана).Будет возможность пользования, когда отключат Свету...
Andrey46 написал: расширительный на обратке
Экспанзомату там и место.
09.11.2018 в 19:18:34
касимов, касимов, аогв Росс 17 квт
11.11.2018 в 09:11:13
Andrey46 написал: аогв Росс 17 квт
2.1.3 Рабочее давление воды системы отопления 100+20кПа (1.0+0.2кгс/см2), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохра- нительный клапан на давление не более 150 кПа (1.5 кгс/см2). Andrey46,В группу безопасности подрывник на 1,5 атмы нужен! В обязательном порядке! И давление рабочее поддерживать не более 1 атмы. (Это при заливке системы, не поднимать выше 0,2 атм...)
Andrey46 написал: )делаться закрытая
Автомат спускник вместо старого РБ...(надеюсь знаете) Ну и насос,как то так...
11.11.2018 в 19:48:41
касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем
11.11.2018 в 20:06:22
Andrey46 написал: касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем
Andrey46, зависит от количества воды в системе, от котла - не зависит
11.11.2018 в 20:45:59
Andrey46 написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника
А инструкцию по эксплуатации лень прочесть? Там обозначено "какой литра теплообменника". ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.11.2018 в 07:52:42
Читал, объема теплообменика нету
12.11.2018 в 10:18:34
Andrey46 написал: Читал, объема теплообменика нету
Это не критично. Плюс минус 5-20 литров не делают погоды для выбора объема РБ.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.11.2018 в 13:20:11
касимов, спасибо
14.11.2018 в 02:38:54
Andrey46 написал: Если нет то как можно сделать?
Что в открытой, что в закрытой СО, насос и РБ НУЖНО ставить на обратке котла!
Все остальные варианты, особенно на подаче котла, делают из-за НЕ понимания в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих сообщений, что НУЖНО на обратке котла и не изучив почему и как, продолжают делать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!
Это не говоря что в открытой СО можно реализовать недорогую, НАДЁЖНУЮ, энергонезависима и нет подвижных частей, АВАРИЙНУЮ утилизацию некоторого количества кВт тепла!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
08.12.2018 в 23:00:27
Посититель написал:
Andrey46 написал: Если нет то как можно сделать?
Что в открытой, что в закрытой СО, насос и РБ НУЖНО ставить на обратке котла!
Все остальные варианты, особенно на подаче котла, делают из-за НЕ понимания в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих сообщений, что НУЖНО на обратке котла и не изучив почему и как, продолжают делать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!
Это не говоря что в открытой СО можно реализовать недорогую, НАДЁЖНУЮ, энергонезависима и нет подвижных частей, АВАРИЙНУЮ утилизацию некоторого количества кВт тепла!
Посититель,Здравствуйте! Не силён я в гидравлике и так понимаю халтурщик. Обоснование будет? Просто раньше старался всегда обратку выбирать как приоритетный вариант. А потом понял, что насос установленный на подаче вполне себе вариант. Врезал довольно приличное количество насосов. И вот честно, не могу дать точные данные о разнице по установке подача или обратка. В обоих случаях греет и работает. Причём с опытом пришло понимание, что насос врезанный в обратку большее зло чем в подачу.
08.12.2018 в 23:08:05
Andrey46 написал: 1) будет меняться аогв
На какой котёл будет меняться?
Andrey46 написал: 2)делаться закрытая СО
Не стоит спешить с принятием такого решения. Сначала нужно определиться с котлом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу